Branchement compteur à l’ ensemble monobloc comprenant répartiteur et disjonction d’abonné

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
28/09/2018 à 09h31
28/09/2018 à 09h31
Bonjour

Et tout d'abord merci à l'avance pour les solutions amenées par des professionnels sur ce forum.

J'ai un ensemble monobloc comprenant répartiteur et disjonction d'abonné,30A cablé en 6MM2 il est dit que ce diamètre est ok pour moins de 30A,mais est-ce réellement le cas ou cela est-il bon pour un ampérage inférieur OU EGAL à 30A?,sinon dès l'année l1972 date de l'installation du DB cela a été mal fait.

J'ai lu sur ce forum que l'on peut allonger sans soucis les cables à la sortie du DB en 6mm2, ai-je le droit de rallonger également les fils pour mon nouveau tableau electrique de 20/30 cms environ avec des wagos?,j'ai préparé mon nouveau tableau avec du 6mm2 pour relier chaque disjoncteur différentiel est-ce que cela est dans la norme?,merci à vous.
Cordialement.
Claude
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
28/09/2018 à 18h40
28/09/2018 à 18h40
Bonjour

La norme actuelle impose du 10² mini pour un DB 10/30A ou 15/45A.
Mais c'est vrai que tant que vous etes inférieur ou égal à 30A, le 6² n'est pas un problème

Le capot du bas du DB n'est pas plombé ne serait ce pas plus simple de changer les fils d'arrivée sur toute leur longueur ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
28/09/2018 à 22h17
28/09/2018 à 22h17
Merci pour votre réponse,j'ai bien noté pour le 6mm2 que c'était bon pour aller du DB à l'installation de mon nouveau compteur,avec mon 30A,j'ai du mal m'expliquer pour la suite je voulais dire:

j'ai également préparé le câblage de mon tableau non encore installé au mur ,avec du 6MM2 en reliant les 4 disjoncteurs différentiels entre eux avec comme il se doit les phases au borniers droit et les neutres borniers gauche,je vais également mettre les peignes pour 13 modules.(vous me confirmez que c'est bon?)

Et tous les fils que je veux rallonger d'environ 40cms avec des wagos(en les laissant dans le nouveau compteur) sont les fils de connections sortants du DB pour aller à mon nouveau tableau,ai-je le droit?,je précise que je suis embêté avec ce monobloc d'antiquité,il est plombé en haut je ne peux pas y toucher pour tenter de ne laisser que le DB ,je sais que c'est interdit,et cette platine me bouffe toute la place,on est d'accord il ne me reste qu'à scié le contour ,pour gagner de la place?

Je joint une photo pour plus de clarté.
Merci à vous.



Images jointes :

compteur DB.jpg
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
28/09/2018 à 22h34
28/09/2018 à 22h34
lclaude a écrit :

Merci pour votre réponse,j'ai bien noté pour le 6mm2 que c'était bon pour aller du DB à l'installation de mon nouveau compteur,avec mon 30A,j'ai du mal m'expliquer pour la suite je voulais dire:

j'ai également préparé le câblage de mon tableau non encore installé au mur ,avec du 6MM2 en reliant les 4 disjoncteurs différentiels entre eux avec comme il se doit les phases au borniers droit et les neutres borniers gauche,je vais également mettre les peignes pour 13 modules.(vous me confirmez que c'est bon?)

Et tous les fils que je veux rallonger d'environ 40cms avec des wagos(en les laissant dans le nouveau compteur) sont les fils de connections sortants du DB pour aller à mon nouveau tableau,ai-je le droit?,je précise que je suis embêté avec ce monobloc d'antiquité,il est plombé en haut je ne peux pas y toucher pour tenter de ne laisser que le DB ,je sais que c'est interdit,et cette platine me bouffe toute la place,on est d'accord il ne me reste qu'à scié le contour ,pour gagner de la place?

Je joint une photo pour plus de clarté. :o( problème de chargement
Merci à vous.



ou créer un compte pour participer
Annonce

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
29/09/2018 à 06h00
29/09/2018 à 06h00
Bonjour il n' y a pas de photo
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
29/09/2018 à 08h37
29/09/2018 à 08h37
Il faudrait effectivement la photo, car ce n'est pas clair.

Si votre photo ne passe pas, c'est sans doute que sa résolution est trop élevée.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
29/09/2018 à 09h39
29/09/2018 à 09h39
Bonjour

Voilà la photo

Images jointes :

compteur DB.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
29/09/2018 à 09h43
29/09/2018 à 09h43
Bonjour

Ca y est je l'ai mise :o)
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
30/09/2018 à 22h33
30/09/2018 à 22h33
Branchement compteur à l’ ensemble monobloc comprenant répartiteur et disjonction d’abonné
Merci pour votre réponse,j'ai bien noté pour le 6mm2 que c'était bon pour aller du DB à l'installation de mon nouveau compteur,avec mon 30A,j'ai du mal m'expliquer pour la suite je voulais dire:

j'ai également préparé le câblage de mon tableau non encore installé au mur ,avec du 6MM2 en reliant les 4 disjoncteurs différentiels entre eux avec comme il se doit les phases au borniers droit et les neutres borniers gauche,je vais également mettre les peignes pour 13 modules.(vous me confirmez que c'est bon?)

Et tous les fils que je veux rallonger d'environ 40cms avec des wagos(en les laissant dans le nouveau compteur) sont les fils de connections sortants du DB pour aller à mon nouveau tableau,ai-je le droit?,je précise que je suis embêté avec ce monobloc d'antiquité,il est plombé en haut je ne peux pas y toucher pour tenter de ne laisser que le DB ,je sais que c'est interdit,et cette platine me bouffe toute la place,on est d'accord il ne me reste qu'à scié le contour ,pour gagner de la place?

Je joint une photo pour plus de clarté.
Merci à vous.

Images jointes :

compteur DB.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
30/09/2018 à 23h04
30/09/2018 à 23h04
Bonjour

La photo est un peu petite, mais de mémoire ce modèle de DB est un 15/45A, donc quitte à changer les fils, je vous conseille plus que vivement du 10² et pas du 6² sur toute la longueur

Je vous conseille de garder l'ancien tableau pour y mettre les bornes de connexion qui vous permettront de prolonger vos fils.

Sinon oui ce que vous proposez semble correct.
Je ne sais pas quelle marque vous avez acheté.
L'utilisation d'un peigne vertical pourrait être pratique.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
01/10/2018 à 04h42
01/10/2018 à 04h42
hello


découper le support n'est pas une bonne idée


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/10/2018 à 13h11
01/10/2018 à 13h11
Bonjour

Vous avez bonne mémoire c'est un disjoncteur 15/45 réglé à 30A pour lequel vous me disiez que dans ce cas là le 6mm2 est correct du coup je suis resté la dessus,je note qu'il serai bien de prévoir malgré tout du 10mm2.

Au moment ou je préparais mes fils pour faire la liaison avec des wagos,je me posais la question suivante,je peux peut-être me servir de l'ancien tableau pour rallonger,les fils?Et vous me répondez alors que j'allais vous poser la question:o).

Maintenant ok je me sert de l'ancien tableau ,en amont de la liaison,j'imagine en en levant les anciens fusibles.?
Evidemment ne pas repartir sous les anciens fusibles que j'aurais pris soins d'enlever ?(avec tout cette procédure vous pensez qu'en cas de problème,il n'y aura pas de soucis avec l'assurance?)

C'est la marque DEBFLEX je sais ça n'est pas le top mais bon....

Pour les peignes verticaux ,j'avais déjà fait ma liaison avec le 6mm2 vers les disjoncteurs.
Pour information j'avais lu sur ce site que les peignes horizontaux ne toléraient que rarement les peignes concurrents ,legrand monte sur le debflex;
Merci
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/10/2018 à 13h13
01/10/2018 à 13h13
Bonjour
Je viens de reposter un message.
Merci à vous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
01/10/2018 à 15h49
01/10/2018 à 15h49
bonjour,

j'ai vu, je voit des tas de tableaux mis au goût du jour à partir de ce modèle

un tableau a été mis en dessous, les porte fusibles enlevés, leur emplacement obturé

la terre peut reste là où elle est s'il y a un seul fil par borne


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
01/10/2018 à 16h40
01/10/2018 à 16h40
Bonjour

Non je vous ai dit que la norme était du 10² pour un 15/45A
Même si effectivement, tant qu'on ne dépassait pas 30A on pouvait tolérer du 6²?
Mais quitte à refaire, autant faire comme il faut, surtout que vous n'etes pas à l'abri d'avoir besoin un jour de 45A (les différences de coûts d'abonnement sont tellement faibles que c'est parfois dommage de s'en priver si on a besoin d'un peu plus de puissance) et surtout que sur une si courte longueur, le surcoût sera négligeable

Effectivement, pas de mélange possible entre marque pour les peignes verticaux

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lclaude

avatar - lclaude
Contremaître
Message(s) : 240
01/10/2018 à 21h07
01/10/2018 à 21h07
Bonsoir

Très bien normalement je fais ça demain,ça confirme donc que je peux donc reprendre sur les anciennes arrivées de connections en enlevant et protégeant les anciens portes fusibles,et aussi laisser les terres en places sur l'ancien,mais je vais dériver les terres sur le nouveau tableau car j'ai de la place ,mais surtout je dois ramener deux nouvelles lignes et je ne sais pas si c'est bien d'avoir des terres sur chaque tableau?

j'ai un disjoncteur différentiel de type A 30 MA,je compte y mettre La machine à laver car c'est fortement conseillé,mais avec j'ai le sèche linge,(sur même prise) avec en plus 3 autres prises pensez vous que ce soit bon? (vieille installation ,ça serait toujours plus sécurisant) actuellement tout cela tient sur un fusible 16A,et là ce serait sur un disjoncteur C20.

Sur ce même type A 30MA je peux mettre mon lave vaisselle ,avec lequel il y aurait 3 autres prises?

Je n'ai pas de plaque de cuisson je laisse libre le 32A au cas ou? inutile de l'utiliser?

Merci à vous