Bonsoir.
Si cet électricien est consciencieux, il te proposera la mise en sécurité de ton installation, et en particulier de ton tableau des protections :
* Deux DDRHS 30mA pour la protection des personnes;
* Protection des circuits intégrant la coupure du neutre;
* Je te recommande la protection des circuits par disjoncteurs et non plus par cartouches fusibles : pour un écart de prix infime, en cas de disjonction, il suffit de relever la quiquette au lieu de se mettre en chasse d'une cartouche fusible ou, à défaut, de l'enrober de papier chocolat, stupidité particulièrement dangereuse que j'ai déjà rencontrée.
Puisque tu lui demandes d'ajouter le fil de terre pour les prises qui n'en sont pas munies, il va certainement vérifier les liaisons équipotentielles de la salle de bains : avec un peu de chance il n'y aura pas de travaux ou très peu.
A noter que pour une mise en sécurité, le fil de terre n'est pas indispensable pour l'éclairage, mais si cela est peu coûteux tu peux l'accepter.
Si tu as des doutes à la lecture du devis, reviens nous voir...
Salut !