Bricoleur du Dimanche

Branchement d’une plaque vitrocéramique

Par FreeBike

avatar - FreeBike
Bricoleur
Message(s) : 65
21/11/2018 à 06h46
21/11/2018 à 06h46
Bonjour

J'ai branché une plaque vitrocéramique en mono sur un disjo de 32A et avec un 5² mais ça le fait sauter.
Mon abonnement est en 9 kVA en triphasé.

Quelles sont les solutions?
brancher la plaque en triphasé? Oui mais je n'ai que 2 phases qui arrivent à la plaque.
Repasser mon abonnement en mono?

j'ai 5 fils sur la plaque
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
21/11/2018 à 08h02
21/11/2018 à 08h02
Bonjour,
Citation :

Oui mais je n'ai que 2 phases qui arrivent à la plaque.


Pouvez-vous préciser cela ? Vous avez branché votre plaque sur 2 phases sans neutre ? Elle n'est pas prévue pour cela, elle se branche soit en mono, une phase + neutre, soit en bi-phasé + neutre.
ou créer un compte pour participer

Par FreeBike

avatar - FreeBike
Bricoleur
Message(s) : 65
21/11/2018 à 13h43
21/11/2018 à 13h43
Bonjour
pour l'instant j'ai branché la plaque sur une phase et un neutre en 6²
Mais j'ai aussi une phase et un neutre en 2.5² qui arrive près de la plaque
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
21/11/2018 à 14h04
21/11/2018 à 14h04
Si vous avez bien branché la plaque en mono derrière un disjoncteur 32A, il est étonnant que ce disjoncteur déclenche puisque vous ne pouvez pas tirer plus de 15A par phase. Ou alors vous avez un court-circuit franc et le disjoncteur 32A est plus rapide à déclencher que le général !
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
21/11/2018 à 22h03
21/11/2018 à 22h03
Bonjour
Vous pouvez passer l’installation en mono
Vous pouvez aussi rester en triphasé et alimenter votre plaque avec du 5 G 2.5 mm2 avec une protection triphasée 16 Ampères sachant que vous ne pourrez cependant utiliser que deux phases et le neutre pour raccorder votre plaque, vous devrez aussi installer un interrupteur différentiel triphasé de type A de sensibilité 30 mA
La deuxième Solution est la plus onéreuse .
Je vous déconseille fortement d’utiliser deux circuits différents comme vous le suggérez
Cordialement
Zorro
ou créer un compte pour participer

Par FreeBike

avatar - FreeBike
Bricoleur
Message(s) : 65
24/11/2018 à 07h49
24/11/2018 à 07h49
j'espère avoir mis les bon équipement?
ou créer un compte pour participer
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
24/11/2018 à 16h19
24/11/2018 à 16h19
L’interrupteur différentiel devrait être de type A et vous avez un type AC
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par FreeBike

avatar - FreeBike
Bricoleur
Message(s) : 65
24/11/2018 à 16h54
24/11/2018 à 16h54
je ne savais pas qu'il y avait deux modèles. Ma panne viendrait donc de ça?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
24/11/2018 à 17h53
24/11/2018 à 17h53
Bonjour

Non la panne ne peut pas venir de là.
Au pire vous etes mal protégé et au contraire cela ne saute pas alors que cela devrait

D'ailleurs qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- le disjoncteur 32A ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
24/11/2018 à 18h43
24/11/2018 à 18h43
salut
quoi de plus normal que le disjoncteur général saute avec une plaque vitro monophasé minimum 7 kW et un disjoncteur triphasé 3 X 15 A ( 9 kw )

ce ne sera pas simple pour alimenter cette plaque en 2 lignes mono sur 2 phases différentes

ces 2 lignes reprises sous 2 inters diff cela risque fort de sauté, car la platine de commande agit sur les 2 platines de puissance

il faut un inter diff tetra (triphasé) 40 A type A 30 mA ,2 lignes en 2.5 mm² minimum, et deux disjoncteurs 20 A

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
24/11/2018 à 20h36
24/11/2018 à 20h36
re
le triphasé est il obligatoire

y a t'il des machines en tri?

pourquoi ne pas passer en mono?
ou créer un compte pour participer

Par FreeBike

avatar - FreeBike
Bricoleur
Message(s) : 65
25/11/2018 à 05h55
25/11/2018 à 05h55
oui au final je pense être obligé de passer en mono
y a t'il des frais à prévoir au niveau de abonnement?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
25/11/2018 à 07h01
25/11/2018 à 07h01
FreeBike a écrit :

oui au final je pense être obligé de passer en mono
y a t'il des frais à prévoir au niveau de abonnement?


salut
au niveau de l'abonnement pas de frais mais sur le passage en mono OUI, il y a frais pour modification et remplacement du disjoncteur
le montant ? ? ? voir le fournisseur seul lui peut donner un prix
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
25/11/2018 à 09h12
25/11/2018 à 09h12
Bonjour

Et en plus des frais liés à votre opérateur, il y aura des modifications à faire sur votre installation intérieure, plus ou moins importantes suivant la manière dont celle-ci a été réalisée.

En particulier attention au dimensionnement des différents équipement. Aujourd'hui le courant ne pouvait pas dépasser 15A, en mono il pourra aller jusqu'à 45A ou 60A, ce qui nécessite un dimensionnement correct des câbles d'arrivées, du câblage interne du tableau, des différentiels...
Il faudra également supprimer tous les équipements tri ou tetra s'il y en a (chauffe-eau par exemple).

Donc à bien étudier avant de prendre la décision.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
25/11/2018 à 09h31
25/11/2018 à 09h31
les3c19 a écrit :

salut
quoi de plus normal que le disjoncteur général saute avec une plaque vitro monophasé minimum 7 kW et un disjoncteur triphasé 3 X 15 A ( 9 kw )


Salut,
Ce n'est pas ce qui est indiqué, d'où mes questions.
Citation :

J'ai branché une plaque vitrocéramique en mono sur un disjo de 32A et avec un 5² mais ça le fait sauter.


Il est clairement indiqué que c'est le disjoncteur 32A qui déclenche...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
25/11/2018 à 11h16
25/11/2018 à 11h16
cjupiter a écrit :

les3c19 a écrit :

salut
quoi de plus normal que le disjoncteur général saute avec une plaque vitro monophasé minimum 7 kW et un disjoncteur triphasé 3 X 15 A ( 9 kw )


Salut,
Ce n'est pas ce qui est indiqué, d'où mes questions.


salut
aaahh bon Explose de rire
FreeBike a écrit :


J'ai branché une plaque vitrocéramique en mono sur un disjo de 32A et avec un 5² mais ça le fait sauter.
Mon abonnement est en 9 kVA en triphasé.

Quelles sont les solutions?
brancher la plaque en triphasé? Oui mais je n'ai que 2 phases qui arrivent à la plaque.
[color=#FF0000]Repasser mon abonnement en mono?[/color]


le reste suis la logique entre 32 A et 15 A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : cjupiter

Visiteurs non identifiés : 32