bonjour,
je suis sur le point d'acheter un hangar à usage particulier qui n'a pas de compteur électrique(jamais eu) donc c'est une création avec un tableau électrique à poser .

le poteau EDF est à 14m du coin du hangar:



celui ci fait 100m² environ de 10x10m
hauteur des poutres environ 4m

je souhaite y faire un atelier de bricolage et mécanique avec notamment:

-un pont élévateur quatre colonnes triphasé en occasion de 3t
-sans doute un compresseur de 500l qui ne seront pas utilisés en même temps
- les machines électroportatives et poste soudure monophasé 240v=> prises normales
-prises 240v diverses,
-luminaires étanches 36w ou 2x36w.

mes questions sont:

-quel abonnement EDF?
-quelle section et nature de câble alimentation compteur extérieur=> tableau hangar?
-quoi mettre en disjoncteurs?
-combien de liminaire au plafond?
-pour les deux appareils triphasés dois je acheter des prises européennes étanche rouge ou des étanches plexo?

merci de votre aide


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/08/2016 à 09h19
21/08/2016 à 09h19
Bonjour

Je vois que vous n'avez pas de réponse.
Ce genre d'installation n'est pas vraiment ma spécialisé, mais je vous fais un premier jet en répondant à une partie des questions qui pourra servir de base.

-quel abonnement EDF?
Il faudrait connaitre la puissance du pont et du compresseur.
Mais de toute façon la question de la puissance d'abonnement viendra dans un second temps.


-quelle section et nature de câble alimentation compteur extérieur=> tableau hangar?
On peut supposer que l'abonnement ne dépassera pas 18kVA, donc disjoncteur de branchement 10/30A :
4x10² pour la liaison


-quoi mettre en disjoncteurs?
Un disjoncteur différentiel tri ou tetra pour le pont
Un disjoncteur différentiel tri ou tetra pour le compresseur.
Ou, s'ils ne fonctionnent pas en même temps, vous pourriez mettre :
Un interrupteur différentiel tetra pour les 2, suivi de 2 disjoncteurs tri ou tetra

Un interrupteur différentiel tetra (si vous souhaitez de la sélectivité) pour le reste suivi de disjoncteur unipolaire plus neutre pour vos prises et éclairage

Un atelier pro nécessiterait un différentiel dédié pour l'éclairage afin de ne pas etre dans le noir en cas de défaut sur un de vos appareils. Voir s'il faut aller jusque là dans votre cas.


-combien de liminaire au plafond?
Là pour ce type de batiment je ne sais pas.

-pour les deux appareils triphasés dois je acheter des prises européennes étanche rouge ou des étanches plexo?
Là non plus.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
21/08/2016 à 09h52
21/08/2016 à 09h52
hello


pour la lumière, c'est selon les besoins, il n'y a pas de norme à ce sujet


pour les prises, du plexo simple convient


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 10h16
21/08/2016 à 10h16
bonjour,
je viens de regarder un peu sur le net le pont ferait entre 2.5 et 3kw et idem pour le compresseur.

ok pour le câble en 4x10mm².

donc c'est trois phases + neutre et la terre sera par un piquet de terre fil nu de 16mm²? près du poteau EDF puis à même dans la tranchée jusqu'au tableau électrique avec une barrette coteau ou un borne : c'est cela?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/08/2016 à 10h24
21/08/2016 à 10h24
Des disjoncteurs 10A suffiraient pour ces appareils tri.

Pour l'abonnement, en supposant que vous faissiez fonctionner 3kW d'appareils en mono sur une phase en simultané avec un seul des appareils tri, je pense qu'un abonnement 12kVA avec 20A par phase est la bonne solution.

Attention cependant au poste à souder, c'est lui qui risque de tirer le plus sur une phase.
Voir en fonction des caractéristiques de celui-ci.
L'idéal serait qu'il soit triphasé.

Avec un usage simultané plus réduit (un appareil à la fois), 9kVA 15A suffirait.
Si c'est pour un usage particulier et qu'il n'y a que vous qui bossez dedans, donc une personne à la fois, l'usage simultané sera limité

De toute façon l'installation doit être dimensionnée pour 18kVA 30A, en particulier le câble d'arrivée.
La puissance d'abonnement peut s'ajuster en fonction de l'usage constaté.
Sachant que la différence d'abonnement entre 9kVA et 12KVA est de 5€ par mois.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 10h28
21/08/2016 à 10h28
bonjour,
le poste inverter et le semi automatique se branchent simplement sur une prise de 16A donc c'est ok de ce coté là.

édit: j'ai complété mon message du dessus
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
21/08/2016 à 10h32
21/08/2016 à 10h32
re


la terre se fait au niveau du bâtiment


A voir le type de bâtiment et s'il faut en relier la structure à la terre ou pas


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/08/2016 à 10h32
21/08/2016 à 10h32
Pour la terre, vous mettez le piquet où vous voulez, pas forcément près du poteau EDF.
Il faudra ensuite une cablette de terre de cuivre nu de 25² à mettre dans la tranchée éloigné le plus possible de la gaine d'arrivée.
La cablette peut se suffire à elle même. Si le sol est correct vous pouvez même vous passer de piquet.

La cablette arrive sur un barette de coupure, en général près du point de pénétration dans le batiment, puis vous continuez en 10² vert/jaune jusqu'au bornier du tableau


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 10h32
21/08/2016 à 10h32
bonjour,
avec se qui est dit ci dessus pourriez vous me faire un plan électrique avec les intensités des appareils pour que j'ai une vue d'ensemble de tout cela svp?
merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/08/2016 à 10h34
21/08/2016 à 10h34
Le 4x10² c'est entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
Si ERDF met le compteur et le disjoncteur à l'intérieur, ce sera sur quelques dizaines de cm

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/08/2016 à 10h35
21/08/2016 à 10h35
toy29 a écrit :

bonjour,
avec se qui est dit ci dessus pourriez vous me faire un plan électrique avec les intensités des appareils pour que j'ai une vue d'ensemble de tout cela svp?
merci d'avance



Il faudrait en savoir plus sur le nombre de prises mono que vous envisagez

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 10h35
21/08/2016 à 10h35
bonjour,
comme il n'y a pas eu de compteur dans ce hangar suis je obligé de faire passer le consuel ?

le compteur sera posé sur le poteau EDF à l'extérieur
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/08/2016 à 10h37
21/08/2016 à 10h37
Oui consuel obligatoire, mais pour ce type de batiment il y a peu d'exigences

Vous etes certain pour le compteur à l'extérieur ?
Vous avez vu cela avec ERDF ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
21/08/2016 à 10h37
21/08/2016 à 10h37
toy29 a écrit :

bonjour,
comme il n'y a pas eu de compteur dans ce hangar suis je obligé de faire passer le consuel ?

le compteur sera posé sur le poteau EDF à l'extérieur




Bah oui, consuel obligatoire


merci de répondre à mes interrogations

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/08/2016 à 10h51
21/08/2016 à 10h51
toy29 a écrit :

bonjour,
avec se qui est dit ci dessus pourriez vous me faire un plan électrique avec les intensités des appareils pour que j'ai une vue d'ensemble de tout cela svp?
merci d'avance



Par exemple comme ceci



Circuits prises et éclairage à adapter en fonction des besoins

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 10h52
21/08/2016 à 10h52
bonjour,
je n'hésiterai pas sur le nombre de prises donc deux circuits prises soit environ entre 10 et : établi déjà 4 et le reste un peu partout dans le hangar et une sur l'extérieur + une autre pour un nettoyeur haute pression à eau chaude sans doute triphasé 3 phases + terre de 6500w.
ou créer un compte pour participer