bonjour,
je n'hésiterai pas sur le nombre de prises donc deux circuits prises soit environ entre 10 et : établi déjà 4 et le reste un peu partout dans le hangar et une sur l'extérieur + une autre pour un nettoyeur haute pression à eau chaude sans doute triphasé 3 phases + terre de 6500w.
Oui consuel obligatoire, mais pour ce type de batiment il y a peu d'exigences
Vous etes certain pour le compteur à l'extérieur ?
Vous avez vu cela avec ERDF ?
bonjour,
je n'hésiterai pas sur le nombre de prises donc deux circuits prises soit environ entre 10 et : établi déjà 4 et le reste un peu partout dans le hangar et une sur l'extérieur + une autre pour un nettoyeur haute pression à eau chaude sans doute triphasé 3 phases + terre de 6500w.
Prévoyez d'ajouter un disjoncteur tri complémentaire, à moins de se repiquer sur un des 2 existants, mais je trouve préférable de spécialiser les circuits pour ce type d'appareil.
Oui consuel obligatoire, mais pour ce type de batiment il y a peu d'exigences
Vous etes certain pour le compteur à l'extérieur ?
Vous avez vu cela avec ERDF ?
bonjour,
on mais je présume que cela les arrange qu'il soit à l'extérieur pour le relevé du compteur?
bonjour,
oui je préfère aussi une sélectivité comme cela si un appareil tri est en défaut le reste fonctionnera.
Oui consuel obligatoire, mais pour ce type de batiment il y a peu d'exigences
Vous etes certain pour le compteur à l'extérieur ?
Vous avez vu cela avec ERDF ?
bonjour,
on mais je présume que cela les arrange qu'il soit à l'extérieur pour le relevé du compteur?
Non il y a un boitier téléreport à l'extérieur lorsque le compteur est à l'intérieur.
Ils peuvent tout faire de la rue
Pour le courbe D, il faut connaitre les caractéristiques du matériel et son courant d'appel.