bonjour,
je suis sur le point d'acheter un hangar à usage particulier qui n'a pas de compteur électrique(jamais eu) donc c'est une création avec un tableau électrique à poser .

le poteau EDF est à 14m du coin du hangar:



celui ci fait 100m² environ de 10x10m
hauteur des poutres environ 4m

je souhaite y faire un atelier de bricolage et mécanique avec notamment:

-un pont élévateur quatre colonnes triphasé en occasion de 3t
-sans doute un compresseur de 500l qui ne seront pas utilisés en même temps
- les machines électroportatives et poste soudure monophasé 240v=> prises normales
-prises 240v diverses,
-luminaires étanches 36w ou 2x36w.

mes questions sont:

-quel abonnement EDF?
-quelle section et nature de câble alimentation compteur extérieur=> tableau hangar?
-quoi mettre en disjoncteurs?
-combien de liminaire au plafond?
-pour les deux appareils triphasés dois je acheter des prises européennes étanche rouge ou des étanches plexo?

merci de votre aide


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 13h59
21/08/2016 à 13h59
bonjour],
si je prends le schéma complet avec sélectivité que je me suis permis de modifier:



il me faudrait en matériel:
-interrupteur sectionneur tetra 32A ou 40A?
-un interrupteur tri différentiel 30mA 40A? type AC peignable
-trois disjoncteurs tri 16A courbe D
-un interrupteur différentiel tetra 30mA 40A typa AC peignable
-deux disjoncteur prises 16A
-un disjoncteur eclairage 10A

câbles:
- alimentation:4x10mm²
-cablette nue de 25mm² 15ml
-barrette de coupure terre
-cable vert/jaune 10mm² 2ml
-piquet de terre
-gaine rouge type EDF 20ml
-armoire trois rangées avec peignes,
-câble souple de cablage 10mm² en noir et bleu + repères de phase

est se bon?

pour un abonnement EDF de 3x20A

carminas: pourriez vous svp ajouter un troisième disjoncteur tri 16A?
merci



ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
21/08/2016 à 14h04
21/08/2016 à 14h04
Oui c'est cela, ne pas oublier les borniers

A adapter en fonction de la marque que vous prenez, en particulier sur l'aspect peignable qui peut varier d'une marque à l'autre

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 14h06
21/08/2016 à 14h06
Carminas a écrit :

Oui c'est cela, ne pas oublier les borniers

A adapter en fonction de la marque que vous prenez, en particulier sur l'aspect peignable qui peut varier d'une marque à l'autre



bonjour,

carminas: pourriez vous svp ajouter un troisième disjoncteur tri 16A?
merci

sinon en tête un 32 ou 40A et idem en dif?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 14h08
21/08/2016 à 14h08
Carminas a écrit :

Oui c'est cela, ne pas oublier les borniers

A adapter en fonction de la marque que vous prenez, en particulier sur l'aspect peignable qui peut varier d'une marque à l'autre



bonjour,
les borniers c'est juste pour les terres et l'arrivée de l'alimentation c'est cela?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
21/08/2016 à 16h28
21/08/2016 à 16h28
Un 3ème disjoncteur tri ?

Comme ceci



ou comme cela



Oui les bornier c'est pour cela.
Il existe des borniers tri qui permettent de distribuer 3 phases et le neutre

Images jointes :

Provisoire.jpg Provisoire1.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 16h31
21/08/2016 à 16h31
bonjour,
merci pour les deux schémas : c'est bien le premier qui m'intéresse.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
21/08/2016 à 16h34
21/08/2016 à 16h34
Quand à savoir s'il faut des disjoncteur tri ou tetra, c'est la nécessité du neutre sur vos matériel qui vous guidera.
Par défaut un tetra conviendra dans tous les cas de figure.

Sur un local pro, il faudrait un disjoncteur différentiel pour chaque appareil afin qu'ils soient totalement indépendants.
Pour un usage perso, la solution interdiff commun à plusieurs disjoncteurs reste satisfaisante.


Attention avec le 1er schéma un tableau 13 modules ne suffit pas en largeur



A noter que l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire avec un branchement type 1 (disjoncteur de branchement ERDF dans le local)

Images jointes :

Provisoire.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 17h05
21/08/2016 à 17h05
Carminas a écrit :

Quand à savoir s'il faut des disjoncteur tri ou tetra, c'est la nécessité du neutre sur vos matériel qui vous guidera.
Par défaut un tetra conviendra dans tous les cas de figure.

Sur un local pro, il faudrait un disjoncteur différentiel pour chaque appareil afin qu'ils soient totalement indépendants.
Pour un usage perso, la solution interdiff commun à plusieurs disjoncteurs reste satisfaisante.


Attention avec le 1er schéma un tableau 13 modules ne suffit pas en largeur



A noter que l'interrupteur sectionneur n'est pas nécessaire avec un branchement type 1 (disjoncteur de branchement ERDF dans le local)



bonjour,
après renseignement, les trois appareils ne nécessitent pas de neutre mais vous avez raison, çà ne mange pas de pain de poser des prises tetra avec des disjoncteurs adéquat.

ok pour le tableau de plus de 13 modules : donc 3x18modules comme indiqué sur le schéma merci pour cela aussi.

je vais essayer de faire poser le coffret EDF à l'extérieur: çà va me permettre de prendre le temps de faire mon installation électrique et de poser entre temps un coffret de chantier triphasé provisoirement.
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 18h42
21/08/2016 à 18h42
bonjour,
]voila la liste du matériel que je poserai:


en matériel:

-coffret de chantier triphasé avec 20m de câble avec prises 400v et 240v (provisoire le temps de faire l’installation définitive)

-interrupteur sectionneur tétra 32A ou 40A?
-un interrupteur tri différentiel 30mA 40A? type AC peignable
-trois disjoncteurs tétra 16A courbe D
-un interrupteur différentiel tétra 30mA 40A type AC peignable
-deux disjoncteurs prises 16A mono 240v
-un disjoncteur éclairage 10A mono 240v

petits appareillage:

-8 prises étanche 240v
-interrupteur étanche
-9 luminaires étanche en 36w ou 58w simple ou double tube
-centrale alarme avec ou sans fil avec transmetteur GSM, batterie, détecteur de mouvement, détecteurs d'ouverture, sirène extérieur étanche, câble 4paires sys 9/10
-3 prises murales tétra 16A
-3 fiches male tétra 16A
-armoire trois rangées 18 modules
-peignes tétra
-piquet de terre
-gaine rouge type EDF 20ml
-Tubes IRO 20mm et 25mm
-colliers type SAREL
-quatre boites dérivation 80x80
-WAGO en 3 et 5 fils

câbles:

- alimentation: 4x10mm² 20ml
-cablette nue de 25mm² 15ml
-barrette de coupure terre
-câble vert/jaune 10mm² 2ml
-câble souple de câblage 10mm² en noir et bleu + repères de phase
-câble 4G2.5mm²
-câble 3G2.5mm²
-câble 3G1.5mm²


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 18h50
21/08/2016 à 18h50
bonjour,
deux photos du hangar prises en janvier 2012:





l'intérieur est resté tel quel mais à l'extérieur tout à bien poussé!

un grand merci à tous ceux qui m'ont renseigné et aidé : sans eux j'aurai eu du mal à obtenir tous ces renseignements et schémas.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
21/08/2016 à 19h23
21/08/2016 à 19h23
Juste pour le câble, c'est du 5G2,5²

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
21/08/2016 à 19h25
21/08/2016 à 19h25
bonjour,
merci pour cette précision vous avez raison
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
16/11/2016 à 19h31
16/11/2016 à 19h31
bonsoir,
on vient de me proposer trois transformateurs 240mono/440 tri en 5kva Cool : quelle serait les changements au niveau du plan donné par CARMINAS?



pont FOG 440 en tri en 3000w
et compresseur NIAIR 3000w en tri

le prix du branchement en triphasé est de 1300€: est-il moins cher en 240v mono et quel abonnement choisir en mettant le transfo?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/11/2016 à 19h46
16/11/2016 à 19h46
salut
bizarre tes transfos 240 mono en primaire et 400 tri en secondaire! ne serait ce pas le contraire 400/24, en mono on ne fait pas de tri avec des transfos
le neutre est distribué dans le branchement tri et le prix est le même enfin était le même et pas besoin de transfo pour avoir de 240 volts
ou créer un compte pour participer

Par toy29

avatar - toy29
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
16/11/2016 à 19h48
16/11/2016 à 19h48
bonsoir,
si mais on doit pouvoir les utiliser aussi dans ce sens là?