Branchement plaque induction sur prise classique

Par Ostrog

avatar - Ostrog
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 18/02/2020 à 09h58
Bonjour,

J'avais une petite question électricité.
J'ai un appartement avec électricité commune (compteur + tableau).
Je voulais changer la plaque de cuisson.
Elle est actuellement branchée sur une prise classique, ayant un porte fusible 20A (les 2 prises ont chacun leur porte fusible 20A) et sont elles mêmes sur un disjoncteur 20A).
Je peux y brancher une plaque induction dessus ?
Tant qu'elle ne dépasse pas 4400W ?
Merci beaucoup. À bientôt

Photo partie privative avec les 2 prises :

https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/18/200218100640824851.jpg

Photo partie communs avec le disjoncteur spécifique aux 2 prises :

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 241
le 18/02/2020 à 11h39
bjr
une plaque se branche sur une ligne dédiée 6mm² - 32A
vous pouvez la mettre sur une prise 20A mais sans la pousser à fond, le fusible va finir par fondre ...

cdlt
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 6838
le 18/02/2020 à 12h24
Bonjour

Si c'est une petit plaque 2 feux c'est jouable (même si pas conforme).
Au delà à éviter, même si le fusible est censé jouer son rôle de protection contre les surcharges

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Ostrog

avatar - Ostrog
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 18/02/2020 à 12h54
Carminas a écrit :

Bonjour

Si c'est une petit plaque 2 feux c'est jouable (même si pas conforme).
Au delà à éviter, même si le fusible est censé jouer son rôle de protection contre les surcharges



Merci tout 2 de vos réponse. :-)

En effet, ce serait pour une plaque 2 feux.

Et au niveau de la connexion, dans la mesure où j’ai une prise classique, est-ce que je peux brancher une fiche aux fils de la plaque ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 6838
le 18/02/2020 à 17h10
Si puissance = 4400W non.
Un fiche classique c'est 16A, donc 3600W maxi

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Ostrog

avatar - Ostrog
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 18/02/2020 à 23h42
Très bien, donc 3600W Max.

Et au niveau technique, comment faire le raccord ou niveau des fils?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 6838
le 18/02/2020 à 23h52
Phase sur phase
Neutre sur neutre
Terre sur terre

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
35 % Cheminée d'attaque, tout va bien (9)
27 % Chaudière parée, la neige peut tomber (7)
23 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (6)
15 % Oups, les radiateurs sont encrassés (4)

26 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : psykobuzzz

Visiteurs non identifiés : 244
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r