Bien, vous confirmez ce que je pensais et je suis bien content de vous lire !
"A noter encore que tant que vous n'avez pas ramené de fil de terre à la prise, il est interdit de mettre une prise avec broche de terre (cela pourrait laisser croire qu'elle est protégée alors que dans les faits elle ne l'est pas)."
Le problème était là, j'ai visité la maison équipée de prises avec broche de terre alors que finalement, nada à l'étage. Oui des travaux dans les chambres sont prévus donc on fera le nécessaire en temps et en heure mais je n'ai aucun idée de ce que ça peut coûter car une chose est certaine, je ne m'aventurerai pas dans l'électricité.
J'ai le diag sous les yeux, il est clairement indiqué en anomalies :
1 : Des socles de prise de courant équipés d'une broche de terre sont raccordés à une circuit ne comprenant pas de conducteur de protection (toutes les chambres)
2 : Des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent (Points lumineux)
Donc dans le cas un, c'est bien le fait qu'il n'y a pas de terre et de câble électrique tiré ?
Dans le cas deux, l'ancien proprio a mis des spots au plafond sans gaine autour des fils, je pense que c'est ça, enfin j'espère. Quoi qu'il en soit, dans ce cas il semblerait que c'est encore du "pinaillage".
Merci en tout cas à vous deux