Bricoleur du Dimanche

Changement Minuterie cage d’escalier.

Par vidalv

avatar - vidalv
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
24/11/2020 à 14h25
24/11/2020 à 14h25

Bonjour, le minuteur de mon hall d'immeuble est défectueux. J'ai testé les boutons poussoirs qui active les lumières du hall d'entrée le problème viens de la minuterie. A la fin du temps de mise en marche elle se réenclenche toute seul puis au bout d'un certain temps (aléatoire) ça fini par s’éteindre. Des que l'on ré-appuis sur un BP ça recommence. Il y a 4 fils sur la minuterie, la phase, le neutre, et deux plots marqués 1 et 2. Je ne connait pas le câblage choisi, 3 ou 4 fils.

J'ai commandé une autre minuterie, lorsque je la branche à l'identique de celle qui est défectueuse (L, N, 1 et2) les lampes vacilles sans s'allumer correctement. Je ne saisi pas pourquoi ?

Avez-vous une idée ?

Merci.

 


 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 635
24/11/2020 à 17h49
24/11/2020 à 17h49

Bonjour,

pourriez-vous donner le modèle de la nouvelle minuterie ? Il se peut que si elle est de type électronique il y ait des soucis avec les BP, surtout si ils sont équipés de voyants.

ou créer un compte pour participer

Par vidalv

avatar - vidalv
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
24/11/2020 à 18h30
24/11/2020 à 18h30

Bonsoir et merci strike07,

Alors, c'est un modèle électronique, marque FLASH, Minutron E45401.

J'ai fait le remplacement avec une nouvelle minuterie, en remettant la Phase sur le L, le Neutre sur N et les 2 autres fils (3 et 4), un pour les BP et l’autre sur les lampes.

Comme indiqué les Lampes (qui sont des LEDs) vacilles. Dans cette config, en appuyant sur un BP la protection sur le circuit fait disjoncter la protection !

Du coup j'ai inversé les deux fils, maintenant ça fonctionne, hors tempo les lampes sont éteintes, si appuis sur un BP, ça temporise avec le temps choisi sur le temporisateur.

J'ai fait des mesures au voltmètre, donc avec le 220V entre L et N :

- J'ai 112V sur le plot 3 (dans les 3 cas L + 3 ou N) = ça doit être la commande.

- 0V entre N et 4 quand pas de temporisation.

- 220V entre N et 4 pendant la temporisation.

Je suppose donc être dans une configuration 3 fils.

J'ai donc résolu mon problème !

Si ça peut servir à d'autres personnes.

 

 

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , flodereims , Carminas , castor , Monsieur21000 , Zowiii

Visiteurs non identifiés : 4298