Chauffe eau Ariston en panne

Chauffe eau Ariston en panne

avatar - Antoine45000
Petit nouveau
Message(s) : 1
le 15/11/2014 à 00h25
Bonjour chers Bricoleurs, chères Bricoleuses, Grand sourire

Je me permets de venir vers vous, « professionnel du coup de 16' que vous êtes », vous allez sûrement pouvoir m'aider. Mon chauffe-eau, de marque Ariston, et de référence «  MOD : 200 AHM FE+EMAIL : 5h50min 0,5 Mpa 230V~ 2000W 200l » a décidé de me faire une petite farçe. Plus d'eau chaude... Quand ça veut pas...
Lors d'une précédente intervention, le plombier m'avait expliqué qu'il suffisait de procéder au réarmement du chauffe-eau, et que 4h après, tout était reparti comme avant ! Il a eu raison. Mais il me refait le coup.
Je vois bien le bouton « Reset » que le monsieur avait déclenché, mais je ne me rappelle plus de la manipulation à faire sur le disjoncteur. Il s'agit d'un Actaris, de référence « Disjoncteur différentiel 500mA 2 pôles 1 phase protégée 250V 50~ »
Je n'ai que deux boutons : Sélection et Défilement.

https://imageshack.com/a/img674/663/by97MA.jpg
https://imageshack.com/a/img905/7534/TOO1Hb.jpg
https://imageshack.com/a/img745/640/n4QFbD.jpg
https://imageshack.com/a/img673/1630/FTW82G.jpg
https://imageshack.com/a/img673/6057/gGjgFv.jpg
https://imageshack.com/a/img540/5154/CydUyZ.jpg
https://imageshack.com/a/img746/1391/ZWRspn.jpg
https://imageshack.com/a/img537/6426/JhhxiS.jpg
https://imageshack.com/a/img540/166/zmwg1P.jpg
https://imageshack.com/a/img540/9940/jdKWgq.jpg

Voici les propositions que j'ai à la suite sur le tableau du disjoncteur (dans l'ordre logiquement, j'y ai fais attention Sourire ) Le plombier m'avait dit qu'il s'agissait sûrement de calcaire qui était dans le chauffe eau. Ayant un propriétaire "patient", j'aimerai bien avoir de l'eau chaude d'ici son changement Grand sourire
Voilà voilà, dans tous les cas je tenais à vous remercier car pour avoir déjà rechercher sur le forum "si au cas où" il y aurait eu ma réponse, je me suis rendu compte à quel point vous aidiez les gens sur ces plateformes de communication. Top !
Merci à vous Sourire

Cordialement.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 15/11/2014 à 07h42
bonjour, peut être c'est le petit bouton situe sur le thermostat du cumulus qui est à rearmer
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18093
le 15/11/2014 à 09h59

Bonjour
en photo ce n'est pas le disjoncteur 500 mA c'est le compteur, lui il compte comme sont nom l'indique mais ne disjoncte pas, si c'est le 500 mA qui saute tu n'as, aussi, plus de lumière, si tu as de la lumière, le disjoncteur 500 mA n'a rien à voir avec la panne du C E
Ce que le plombier a dû te dire c'est un réarmement du thermostat au chauffe eau, il faut enlever le capot du bas et appuyer sur un tout petit bouton sur le thermostat.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bricolage estival, quel est votre programme ?
63 % Faire un potager pour enfin avoir de la salade maison (10)
19 % Construire une piscine pour faire plaisir aux petits (3)
19 % Investir dans un bon barbecue pour faire la fête avec les amis (3)

16 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : poiluu , balustre

Visiteurs non identifiés : 191