Bonjour à tous,
Nous habitons une maison depuis un an, nous sommes propriétaires, elle est de 2000.
Il y a quelques jours nous avons fait changer le cumulus car il ne chauffait plus l'eau, nous pensions qu'il avait fait son temps vu l'âge de la maison, le plombier pensait également que c'était le cumulus.
Le problème c'est qu'hier l'eau était froide ! de nouveau ! J'ai donc regardé sous le cumulus et le voyant était éteint, j'ai mis le contacteur qui est dans le panneau électrique en marche forcée, et là le voyant s'allumait, j'en ai donc conclu que c'était le contacteur qui devait avoir un soucis au passage des heures creuses, chose confirmée par le plombier après l'avoir appelé.
De là j'appelle un électricien, qui vient dans la matinée, il a fait un test et on a vu ensemble que le contacteur ne passait pas automatiquement en auto après avoir shunté deux points.
Il remplace donc le contacteur et en shuntant les deux points il est passé automatiquement du mode forcé au mode auto.
Ce soir à presque minuit je suis allé voir mon panneau électrique, et l'interrupteur était encore sur marche forcée, je l'ai mis en auto et j'ai regardé sous le cumulus, le voyant clignote lentement en vert, ce qui veut dire qu'il fonctionne sur batterie, donc le courant n'arrive pas.
Ma plage HC est de 22h30 à 6h30, comment expliquer ça ?
J'en suis à 1200 euros de dépenses et là franchement j'en ai ras la casquette !
Merci à vous pour votre aide.
Avant ça ça fonctionnait automatiquement sans aucun soucis, qu'est ce qui a bien pu se passer ?