Bonjour,
J'ai fait installer un chauffe serviettes dans la salle de bains, tout fonctionne sauf qu'il a la fâcheuse habitude de se couper. J'ai fini par trouver le problème : l'interrupteur de la lumière, lorsqu'il est éteint, coupe l'alimentation du chauffe serviettes. Dans la boîte de dérivation, la lumière est raccordée au même domino que le chauffe serviettes vers l'alimentation (les 2 câbles sont dans le même trou). Est-ce normal ? Est-ce bien ça qui crée un espèce de conflit ?
Merci.
bonjour
non dans la norme se n'est pas normal ,d'autant qu'un interrupteur n'a qu'un pouvoir de coupure limité .mais il se peut que par soucis d'économie la personne qui a fait ça ne voulais alimenter le sèche serviette que si un personne était dans la pièce.
préférable de modifier.
cordialement
Bonjour,
. Est-ce normal ? Est-ce bien ça qui crée un espèce de conflit ?Merci.
Salut,
Oui c'est normal, du fait que votre sèche linge est installer électriquement en parallèle avec la lumière.
Ce qui n'est pas normal c'est cette installation, ça devrait être brancher ailleurs.
@ +
Membres en ligne
Membre(s) : victor.g
Visiteurs non identifiés : 21