Bricoleur du Dimanche

Choix délesteur ?

Par xylobox

avatar - xylobox
Petit nouveau
Message(s) : 4
23/05/2018 à 17h04
23/05/2018 à 17h04
Bonjour, je rénove un studio : - ballon ECS : 1200 W (sur contacteur HC/HP) - radiateur pièce de vie : 1500 W - radiateur cuisine : 1000 W - radiateur Salle d'eau : 500 W - plaques induction (domino) : 1400 W + 2000 W - micro onde 900 W - fer a repasser : 1800 W - frigo / lave linge / ++ mais voila l'immeuble est alimenté en 6 KW (30A)(impossible de monter en puissance) et on viens de nous installer le nouveau compteur LINKY. ma question : pour éviter les coupures, je prévois d'installer un délesteur pour couper les radiateurs en cas de dépassement des 6 KW. j'ai vu le ATLANTIC DC2Z qui prend en compte le ballon et fil pilote, est ce le bon choix sinon quel autre choix ? de plus, peut on raccorder 2 fils pilotes sur la même connectique du délesteur ? merci d'avance pour vos réponses, cordialement xylobot
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
23/05/2018 à 23h02
23/05/2018 à 23h02
Bonsoir

Pouvez vous mettre un câble téléinfo entre le compteur Linky et le tableau ?
Vos radiateurs ont ils des fils pilote ramenés au tableau ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par xylobox

avatar - xylobox
Petit nouveau
Message(s) : 4
24/05/2018 à 15h16
24/05/2018 à 15h16
Bonjour, oui cable teleinfo possible et les fils pilote sont ramenés au tableau. merci d'avance, xylobot
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/05/2018 à 19h36
24/05/2018 à 19h36
Bonjour

Ce modèle semble répondre à votre demande, mais comme beaucoup d'autres.

Un autre paramètre à prendre en compte, c'est le nombre de zone à délester.
Plus il y en a, plus vous avez une action fine sur le délestage.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par xylobox

avatar - xylobox
Petit nouveau
Message(s) : 4
04/06/2018 à 22h26
04/06/2018 à 22h26
Bonsoir et merci en fait ce n'est qu un studio, mais MAL 2000 W / ballon ECS 1200 W / 3 radiateurs 3000 W / fer a repasser 2000 W / domino (2 plaques) 3400 W / four 1000 W / +++ tout ca pour une distribution 6 KVA sans possibilité d'augmenter. donc, j ai fait les schémas de câblage en pièce attachée : câblage actuel avec contacteur J/N pour ballon et 2 schémas avec délesteur, le 1er en conservant le contacteur J/N et le second sans. . Pouvez vous me dire quel schéma privilégié et quelles erreurs j'ai pu commettre ? De plus, quel délesteur privilégié : ATLANTIC DC2Z ou LEGRAND 003820 ou autre ? Merci d'avance pour votre aide. Cdlt, xylobot

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
04/06/2018 à 23h00
04/06/2018 à 23h00
Bonsoir

Le 1er est correct.

Le second ne peut pas fonctionner car 7 8 est un contact sec.
Même si vous ne mettez pas de contacteur, il faut alimenter le chauffe-eau par un disj 16A ou 20A avec la phase qui transite par 7 8

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par xylobox

avatar - xylobox
Petit nouveau
Message(s) : 4
03/07/2018 à 16h03
03/07/2018 à 16h03
Bonjour et merci pour vos réponses. Je viens de recevoir le délesteur ATLANTIC, donc câblage ce WE. Une question concernant le delestage par FP, il s'agit en fait d'un ordre envoyé via ce FP. Existe t il un module qui permette de transformer les ordres "confort / arrêt" en ON/OFF pour piloter une prise de courant, ou quelque chose de ce type ? Merci d'avance pour votre aide. cdlt, xylobot
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
04/07/2018 à 00h04
04/07/2018 à 00h04
Bonjour

Autant il est facile de passer d'une tension 230V à un ordre arrêt en insérant une diode
Autant il n'y a pas de solution simple pour le faire dans l'autre sens.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 241