Bonsoir, question pour les experts; je m'y connais en électricité mais par manque d'équipement je ne peux mesurer la valeur de la terre d'une ancienne habitation!

Existe il un test pratique pour voir si les 30ma assure la protection ?
merci de votre réponse!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
25/11/2018 à 20h53
25/11/2018 à 20h53
Bonsoir

Il n'y a qu'un mesureur de terre qui pourra répondre à votre question.

Faites vous en prêter un ou louez en un :
https://www.geotellurique.fr/mesureurs-et-testeurs-de-terre/456-location-mesureur-de-terre-catohm-dt300.html

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
26/11/2018 à 10h37
26/11/2018 à 10h37
Bonjour,
A noter que l'appareil conseillé ici est un mesureur de boucle de terre et non un mesureur de terre. Il ne permet pas de déterminer la valeur de la prise de terre avant raccordement au réseau puisqu'il mesure la boucle jusqu'au transfo. La mesure obtenue est donc pessimiste...

ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
26/11/2018 à 11h33
26/11/2018 à 11h33
OK merci , je vais devoir me rapprocher d'un professionnel malgré tout!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
26/11/2018 à 20h57
26/11/2018 à 20h57
cjupiter a écrit :

Bonjour,
A noter que l'appareil conseillé ici est un mesureur de boucle de terre et non un mesureur de terre. Il ne permet pas de déterminer la valeur de la prise de terre avant raccordement au réseau puisqu'il mesure la boucle jusqu'au transfo. La mesure obtenue est donc pessimiste...



Oui, mais c'est une bonne approximation qui, vu que l'appareil est pessimiste, va dans le sens de la sécurité
Et c'est le plus pratique lorsque l'installation est sous tension

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
26/11/2018 à 20h58
26/11/2018 à 20h58
Billy86 a écrit :

OK merci , je vais devoir me rapprocher d'un professionnel malgré tout!



Non, avec un tel appareil, il suffit de le brancher dans une prise avec terre, et la valeur de la terre s'affiche.

Pas besoin d'être professionnel pour s'en servir.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10071
26/11/2018 à 22h19
26/11/2018 à 22h19
hello


Bon à savoir (et peu le savent)

la mesure de terre se fait aussi avec une pince de terre.



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...