Bonjour,

Reprenant une maison des années 50, j'ai une pièce dans laquelle il y a 2 interrupteurs va-et-vient sensés commander le plafonnier (cela ne fonctionne pas). Derrière un meuble, il y avait un 3ème dans lequel je retrouve 5 fils (2 violets sur domino, 2 bleus sur dominos et un blanc sur wago cf photo). Pouvez-vous m'expliquer que faire pour brancher correctement ces fils afin de condamner cet ancien interrupteur et retrouver un fonctionnement sur les 2 autres va-et-vient ?

Merci par avance.



Images jointes :

IMG_1442.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/01/2022 à 12h00
29/01/2022 à 12h00

salut

le 3° va et vient étant certainement un permutateur(4 fils de branchés), 

tu peux essayer ceci: 

les bleus comme ils sont; le blanc avec un violet et l'autre violet seul 

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/01/2022 à 12h14
29/01/2022 à 12h14

hello

 

perso, je mettrais le blanc avec un des violets

 

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par balam

avatar - balam
Petit nouveau
Message(s) : 3
29/01/2022 à 12h44
29/01/2022 à 12h44

Merci pour vos réponses, j'essaie cela cet après-midi.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par balam

avatar - balam
Petit nouveau
Message(s) : 3
29/01/2022 à 15h56
29/01/2022 à 15h56

J'ai mis le blanc avec un violet... et la lumière fut.

Merci pour votre aide et bon WE.

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
29/01/2022 à 16h02
29/01/2022 à 16h02
balam a écrit :

J'ai mis le blanc avec un violet... et la lumière fut.

Merci pour votre aide et bon WE.

 il y a donc maintenant un simple allumage.

 

Le principal étant qu'il y ait de la lumière.

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
29/01/2022 à 16h40
29/01/2022 à 16h40
efred a écrit :
balam a écrit :

J'ai mis le blanc avec un violet... et la lumière fut.

Merci pour votre aide et bon WE.

 il y a donc maintenant un simple allumage.

 

 

 

@+

balam a écrit :
Bonjour,

Reprenant une maison des années 50, j'ai une pièce dans laquelle il y a 2 interrupteurs va-et-vient sensés commander le plafonnier (cela ne fonctionne pas). Derrière un meuble, il y avait un 3ème dans lequel je retrouve 5 fils (2 violets sur domino, 2 bleus sur dominos et un blanc sur wago  

salut

ben comme il y a au total 3 points d'allumage, c'était un permutateur après neutralisation d'un des 2 inter va et vient, cela devient un va et vient avec 2 points d'allumage: le va et vient + le permutateur 