Profitez en pour tirer tous les circuits nécessaire s'ils ne sont pas présents :
- plaque (6² 32A)
- four, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congel (2,5² 20A)
- mettre le nombre de prises nécessaires dans les différentes pièces (n'hésitez pas à voir large), cela nécessitera peut être de tirer de nouveaux circuits car on est limité à 8 prises par circuits.
Pour passer dans des vides de construction, sans matériel spécifique, faites des trous à la scie cloche de manière espacée puis utilées un couvercle de moulure
ou un tube IRL (auxquels vous aurez attaché une gaine) taillés en pointe, pour aller d'un trou à l'autre.
Une fois la gaine passée, mettez vos fils de dans et rebouchez les trous.
bonjour,
le chiffre au carré c'est la section (grosseur) du fil.
J'ai un appartement à renover dans une residence construite en 1969.
topic ouvert mais suis pas convaincu à 100% par les explications de ztvucj
continuons à le conseiller comme il se doit.
Pour les sections de fils et les protections maxi au tableau, je vous donne en fichier joint petit tableau issu de la norme.
Si vous rénovez votre cuisine, je vous conseille de conserver le circuit 6² 32A existant pour la plaque et de tirer à neuf des circuits pour lave-vaisselle, four, prises plan de travail...
Du 6² n'est de toute façon pas adapté pour les prises actuelles. Donc cela veut sans doute dire que la section diminue plus loin au niveau de la cuisine, ce qui devient dangereux car le disjoncteur 32A ne protège plus.
Le conducteur de terre doit avoir la même section que les autres.
Curieusement dans le tableau il n'est pas mentionné de disjoncteur 10A (seulement des 32A, 25A, 20A, 16A, 2A) ... pourquoi cette absence du 10A ? ce n'est plus du tout utilisé ? c'est remplacé par du 16A ?
l'ancien proprietaire est une femme qui possede l'appart depuis plus de 20 ans : c'est peu probable que c'est elle meme qui ait bricolé son electricité ... voici donc un exemple probable d'un pro non serieux ...
circuit 6² 32A = section 6² aussi pour le conducteur Terre
circuit 2,5² 20A = section 2,5² aussi pour le conducteur Terre
J'ai repéré une prise murale de la cuisine dans un circuit isolé 16A. Cette prise est mal placé : sur le mur où il y a des fenetres ! Je vais deplacer cette prise dans un meilleur endroit et en profitera pour connecter les autres prises pour mettre la plaque dans 1 seul circuit isolé.