Bricoleur du Dimanche

Conseils pour réorganiser tableau électrique

avatar - vainvain08
Petit nouveau
Message(s) : 1
15/11/2017 à 17h28
15/11/2017 à 17h28
Bonjour à tous, J'aurai besoin de conseils pour réorganiser voir même changer si nécessaire mon tableau électrique. Merci d'avance à tous ceux qui pourront aider le néophyte que je suis Sourire . Pour information l'électricité a été refaite vers le milieu 1990. Dans le cadre de la pose d'une nouvelle cuisine j'en ai profité pour repasser de nouvelles lignes qui étaient marquantes (pour exemple, le four et le lave vaisselle des anciens propriétaires étaient branchés sur un circuit de prise en 16A avec les autres appareils Non ). Dans le compteur actuel il faudrait que je rajoute deux disjoncteurs en 20A (un pour le micro-onde et un pour le four sachant que j'ai déjà un 20A dédié pour le lave vaisselle ) et un en 32A (j'ai retiré une ligne en 6² en prévisionnel qui ne servira pas pour le moment puisque nous remettons des plaques gaz). La disposition actuelle fait que c'est assez serré dans le tableau, je pensais mettre les disjoncteurs différentiels en tête sur chaque rails. Puis je garder ces disjoncteurs différentiels ou vaut-il mieux les remplacer ? Mettre un 63A est-il judicieux ? Si possible j'aimerais limiter le coût mais si il le faut je suis prêt à remplacer le tableau électrique. Merci d'avance Sourire. Edit : N'ayant pas pu ajouter de photo par le site, j'ai fait par un hébergeur d'image.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10098
15/11/2017 à 17h51
15/11/2017 à 17h51
hello


une photo de ton tableau???


capot enlevé STP



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9401
16/11/2017 à 08h20
16/11/2017 à 08h20
Bonjour

A gauche c'est un disjoncteur différentiel 30mA 20A type AC
En principe dédié à un circuit ou à un groupe de circuit faiblement consommateurs

A droite c'est un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC, déjà bien chargé


Cela ne suffira pas pour ajouter un circuit four, un circuit lave-vaisselle et un circuit plaque.
D'autant plus que la plaque et le lave-linge doivent être sous un type A.


Je vous conseille donc a minima d'ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A et d'y mettre vos nouveaux circuits et le lave-linge.
Refaites aussi l'alimentation de la série des disjoncteurs de gauche, car les fils en double ne sont pas autorisés et peuvent dangereux
Ainsi le tableau enrichi sera sécurisé.

Après rien ne vous empêche d'aller plus loin et de refaire tout le tableau si vous voulez un truc clean. Mais ce n'est pas une obligation. Compter environ 250€ de matériel, un peu moins si vous gardez l'enveloppe du tableau actuel.



Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 75