Bricoleur du Dimanche

Coupure differentiel chaque soir

Par paco35

avatar - paco35
Petit nouveau
Message(s) : 4
14/11/2018 à 18h09
14/11/2018 à 18h09
Bonjour Bonjour oye oye Roi Roi Me voilà sur ce forum car j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse ! Donc je m'en remets à vous Commençons par noter que je suis locataire d'une maison de 14 ans dans laquelle j'ai emménagé il y a 1 mois jusque la tout va bien . Une cuisine aménagée y est installée depuis 2 jours et la début des ennuis ! En fait au départ la maison étant dépourvue de quelconque électroménager le disjoncteur du four était dès l'emménagement sur off je me demandais pourquoi au départ ? Donc la cuisine est installée et le soir même le différentiel saute ! 17H45 Le lendemain pareil et à a même heure ! 17 H45 Ce soir je reste devant et à 17H45 au moment exact de l'allumage des lumières du quartier (vidéo à l'appui) ça saute ..... Qu'en pensez vous en vos remerciant par avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 652
14/11/2018 à 19h59
14/11/2018 à 19h59
Bonjour,

que se passe-t-il si tu éteint le disjoncteur du four avant 17h45 et que, si ça ne coupe pas, tu le remets?
sinon, quel est la marque de ces disjoncteur ( et du différentiel)?
ou créer un compte pour participer

Par paco35

avatar - paco35
Petit nouveau
Message(s) : 4
14/11/2018 à 20h47
14/11/2018 à 20h47
Bonsoir merci pour votre réponse alors pour le fait de couper le disjoncteur du four (avant l'heure de coupure) je fais le test demain soir ,mais en tout cas avant l'installation de la cuisine il était sur off depuis le départ et jamais de souci ! Pour ce qui est du differenciel marque legrand 63A 30 MA Pour le disjoncteur four ABB SN201L C20 pour être précis
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 756
14/11/2018 à 22h38
14/11/2018 à 22h38
Bonsoir

Il serait très intéressant que vous fassiez sur ce départ , une mesure d'isolement entre phase et terre et une autre entre neutre et terre.

A mon avis vous devriez trouver un isolement beaucoup plus faible entre neutre et terre, ce qui expliquerait le déclenchement.

Si c'est le cas je développerai ultérieurement l'explication du lien avec l'éclairage public.

Si vous n'avez pas d'appareil pour mesurer l'isolement faites l'inversion de la phase et du neutre en dessous du disjoncteur de ce départ.
Il ne devrait pas tenir enclenché.
Si ce n'est pas le cas , je n'ai pas d'autre explication.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par paco35

avatar - paco35
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/11/2018 à 17h49
15/11/2018 à 17h49
Bonsoir alors je viens donner des nouvelles ! du coup j'ai abaissé le disjoncteur four avant l'heure fatidique et miracle ça ne saute pas !! en le réenclenchant après pas de souci non plus ! Donc déjà problème ciblé ! par contre quel rapport avec l'éclairage de rue ?? pas tout compris la Mouais...
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 756
15/11/2018 à 19h30
15/11/2018 à 19h30
Bonsoir

Si vous faisiez les essais conseillés nous pourrions éventuellement progresser,
mais faute de quoi , il n'est pas possible de vous dire grand chose.......
Relisez mon premier message.
ou créer un compte pour participer

Par paco35

avatar - paco35
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/11/2018 à 21h39
15/11/2018 à 21h39
Pour les essais je patiente jusqu’à samedi, car une personne que je connais passe voir le souci et connaissant un peu le métier peut être en trouvera t'il la cause ! je vous tiens au courant suite à sa visite ! Merci à vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Pio06 , Carminas

Visiteurs non identifiés : 105