Bonjour,


Je suis sur la répartition de dijoncteurs sur mon nouveau tableau électrique (rénovation).

Ma question est :

Sur le differentiel A , en plus de la plaque électrique et lave linge,  puis je y ajouter des circuits lumières 16 A et prises 16 ou 20 A.

Car si je comprends bien. 

Le circuit A, reprend les mêmes caractéristiques que le AC.

Quand pensez-vous, 

Merci !!!!


Brucinho
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
03/11/2023 à 11h06
03/11/2023 à 11h06

Bonjour

La norme dit que :

  • les circuits plaques, lave-linge et IRVE doivent obligatoirement être sous un type A
  • les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC

Personnellement, je ne mets que des types A

A noter qu'un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Brucinho
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
03/11/2023 à 11h19
03/11/2023 à 11h19

Grand Merci Carminas.

C est ce que je pensais , encore mieux avec ta confirmation. 

Bonne journée, 


Brucinho