Bricoleur du Dimanche

Disjonction differentiel 30 mA aléatoire

Par Matlemat

avatar - Matlemat
Petit nouveau
Message(s) : 3
29/07/2019 à 22h13
29/07/2019 à 22h13
Bonjour à tous, Depuis plusieurs semaines, j'ai un disjoncteur différentiel 30mA 64A Type A qui saute de manière aléatoire au moins une fois par jour. Il disjoncte quasiment toute les nuits, mais des fois plusieurs fois d'affiler en pleine journée (matin ou soir, heure pleine ou heure creuse). Je suis tout électrique chez moi avec plancher chauffant (qui en ce moment est coupé, forcément). J'ai remplacé le différentiel pensant que c'était lui ( Avant Merlin Gerin, le nouveau qui a 2 semaine est un schneider electrique). Sur cette ligne du différentiel, j'ai toutes mes prises électriques, four, sèche linge, lave linge, lave vaisselle, cumulus, ... ça fait 3 ans que j'habite dans la maison et je n'ai jamais eu de problème malgré l'utilisation simultanée d'une grande partie de ces appareils. c'est la première année que j'ai ces problèmes là. La seule différence est que maintenant j'ai un compteur Linky. Qd je pense avoir localisé le problème (pas de disjonction pendant 1 ou 2 jours après avoir tombé un disjoncteur de la ligne), le différentiel tombe de nouveau. Je n'arrive pas à localiser la panne. Avez-vous une idée svp ? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
30/07/2019 à 10h58
30/07/2019 à 10h58
bonjour,
Matlemat a écrit :


Depuis plusieurs semaines, j'ai un disjoncteur différentiel 30mA 64A Type A qui saute de manière aléatoire au moins une fois par jour.


Qd je pense avoir localisé le problème (pas de disjonction pendant 1 ou 2 jours après avoir tombé un disjoncteur de la ligne), le différentiel tombe de nouveau.



c'est un disjoncteur différentiel ou un inter différentiel ?
ou créer un compte pour participer

Par Matlemat

avatar - Matlemat
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/07/2019 à 19h07
30/07/2019 à 19h07
Bonjour, c'est un inter différentiel
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
30/07/2019 à 19h52
30/07/2019 à 19h52
salut
ce qui me gène c'est le fait qu'il y est tout l’électroménager de branché sous un seul inter diff
les laves vaisselles; lave linge ont souvent des petites fuites de courant à la terre
ces petites fuites arrivent à faire sauter le diff.
la solution c'est de répartir cet électroménager sous un 2° inter diff
avant faire l'essai de couper le disjoncteur du lave vaisselle et ou du lave linge pendant 2 ou 3 jours
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Matlemat

avatar - Matlemat
Petit nouveau
Message(s) : 3
30/07/2019 à 19h55
30/07/2019 à 19h55
Salut, Même si les appareils ne sont pas en fonctionnement mais juste alimenté, ils peuvent créer des petites fuites à la terre ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
30/07/2019 à 21h05
30/07/2019 à 21h05
Matlemat a écrit :

Salut,
Même si les appareils ne sont pas en fonctionnement mais juste alimenté, ils peuvent créer des petites fuites à la terre ?


re
oui car même à l'arrêt il n'y a pas de coupure bipolaire
ou créer un compte pour participer