Bricoleur du Dimanche

court circuit sur interrupteur avec voyant témoin...

Par Mofenu

avatar - Mofenu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/06/2017 à 14h27
29/06/2017 à 14h27
Bonjour à tous, je suis en train de refaire l'électricité dans une maison de 1980. Si les prises, et la pose et remplacement de la majorité des interrupteurs n'a posé aucun problème, J'ai 4 interrupteurs ( 3 interrupteurs avec témoin lumineux + 1 va et viens ) dans le hall d'entrée qui me pose problème. Je précise que le tableau et composé de fusibles "à l'ancienne" ( je le ferai mettre au normes par un pro une fois emménagé) . Lorsque je vérifie au multi-mètre, je n'ai aucune tension sur les 4 interrupteurs qui me pose problème...( pourtant j'ai remplacé tout les fusibles avant d'attaquer les modifications pour être sur) . D'ou ma question, est-ce possible qu'un court circuit causé par un mauvais branchement suffise à faire sauter un fusible, ou peut-il y avoir une autre cause à mon problème. J'espère ne pas avoir été trop long pour un problème somme toute assez basique. Honte Merci d'avance pour vos réponses, ou liens qui pourrait m'assister. PS: Je n'habite pas sur place, je me rends sur le chantier que 2 à 3 fois par semaine...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
29/06/2017 à 20h46
29/06/2017 à 20h46
salut
est ce bien des inters, ne serait ce pas des boutons poussoirs?
Sur des boutons poussoirs installation 1980 il ni pas de phase de présente mais le neutre et un retour pour commander un télérupteur ou minuterie
les témoins sur ces inters sont ils allumés
ou créer un compte pour participer

Par Mofenu

avatar - Mofenu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
29/06/2017 à 21h21
29/06/2017 à 21h21
Alors clairement c'était bien des interrupteurs avec témoins lumineux, j'ai d'ailleurs racheté le même type pour éviter tout problème Quand ça veut pas... . Enfin bref c'est loupé, et comme en plus l'électricien de l'époque se prenait pour Dalhi, il m'a foutu des fils de toutes les couleurs un peu partout ( mode f*ck les normes Ca tourne pas rond là-dedans ) Donc un casse tête en plus pour comprendre à quoi ils correspondent...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
30/06/2017 à 04h16
30/06/2017 à 04h16
re
Il ne faut pas baisser les bras aussi vite!!
avec quel appareil et entre quels fils as tu fait ce contrôle.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
30/06/2017 à 07h44
30/06/2017 à 07h44
Bonjour

S'il y a un témoin lumineux (qui s'allume en même temps que la lampe), c'est qu'il y a un obligatoirement un neutre au niveau de l'interrupteur.
En cas de mauvais raccordement on peut, en raccordant phase et neutre ensemble à tort, créer un court-circuit qui fait sauter le fusible.

Si le couleurs ne sont pas logiques, aviez vous fait un repérage avant démontage, voire des photos.

S'il y a bien une phase et un neutre présents (ce que laisse supposer le court-circuit), vous devriez trouver 230V entre ces 2 fils avec un multimètre en position voltmètre.

D'où la question de les3c19, entre quels fils et avec quels appareils avez vous fait vos contrôle.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Mofenu

avatar - Mofenu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
30/06/2017 à 09h52
30/06/2017 à 09h52
Bonjour, Merci de vos retours, j'ai effectué effectivement mes contrôles au multimètre en mode voltmètre. Pour les fils ( c'est la ma grosse erreur) j'ai eu la naïveté de me fier aux couleurs, mais malheureusement il semble quelles ne correspondent pas aux normes actuelles. Je vous pose quelques petites images pour se rendre mieux compte : - Sur la première, on a l'interrupteur des toilettes avec 2 cables bleus(N?) un rouge(probablement la phase) et 2 cables "mandarine" (?) dont un relie l'interrupteur en dessous, et en dessous le va et vient du hall d'entrée avec les 2 navettes et le cable "mandarine" provenant d'au dessus... - Sur la seconde image ce sont les interrupteurs salle de bain plafond+ dessus lavabo, et là je suis paumé sur les couleurs à part le neutre en bleu, le rouge j'imagine étant la phase, ensuite "mandarine" et brun Confus Dans mon arrogance toute humaine, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps d'effectuer un repérage en bonne et due forme...La partie la plus frustrante, c'est que la semaine dernière j'avais réussi le remplacement pour les toilettes et la salle de bain, mais mon épouse m'a demandé de les changer pour raisons esthétiques... Quand ça veut pas... Voilà merci encore pour vos retours, j'ai acheté une poignée de fusibles en prévision du week-end... Honte

Images jointes :

cablage2.jpg cablage3 .jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
30/06/2017 à 16h54
30/06/2017 à 16h54
salut
sur photo de droite, inter du haut : 230 volts entre rouge et bleu les oranges sont les retours de lampes
inter du bas: 230 volts entre marron et bleu
si pas de 230 volts soit c'est la phase qui manque soit c'est le neutre
phase = fil rouge et fil marron
neutre = fils bleus
retours lampes = fils oranges
ATTENTION: il y a le fil orange qui fait la liaison inter haut et inter bas qui est une phase à brancher sur le fil rouge en haut et sur la borne L ou P en bas
si tu as une prise avec terre près de ces inters, mets une touche du multimètre sur la terre et l'autre sur les fils rouges et les fils marron, si tu ne trouve rien c'est bien la phase qui manque
Ces couleurs sont tout à fait classiques, les bleus seraient bien le neutre et sur les autres couleurs pas de normes imposée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mofenu

avatar - Mofenu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
01/07/2017 à 10h19
01/07/2017 à 10h19
Merci, C'est le wwek-end je vais aller voir tout çà et avec un peu de chance, tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. Je vous tiens tous au courant Sourire, et peut-etre ce soir je pourrais classer cette affaire comme résolue... Top !
ou créer un compte pour participer

Par Mofenu

avatar - Mofenu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
01/07/2017 à 19h53
01/07/2017 à 19h53
Bonsoir à tous, D'abord merci pour vos précieux conseils, et voici donc un petit compte rendu de la situation. J'ai identifié la source du court-circuit,( en cramant une poignée de fusibles 10A au passage Quand ça veut pas... ) qui provenait en fait de l'interrupteur va-et-vient situé dans la chambre et que j'avais câblé comme un pingouin... Honte En fait donc,les lumières de la chambre sont liés au même fusible que celles du hall d'entrée, j'ai donc isolé chaque câble indépendamment. Je vais donc pouvoir retablir le cablage de mes 4 interrupteurs que j'accusais à tort de me causer tant de problème. Encore une fois merci à tous de m'avoir assisté, je vais pouvoir passer le sujet comme résolu... Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -