Bonjour
Une mesure d'isolement est une mesure de tension d'isolement, ou de résistance d'isolement, et ce n'est pas tout à fait suffisant.
Dans ce cas, c'est une mesure de courant de fuite qu'il faut faire. C'est ce que fait le disjoncteur différentiel, c'est à dire que le courant qui va à l'appareil (la phase) n'est pas le même que celui qui en revient, parce qu'une partie du courant de phase va à la terre, donc n'a pas besoin de revenir par le neutre. Si vous n'avez pas d'appareil spécial pour cette mesure de courant de fuite, vous pouvez vous débrouiller de la façon suivante:
. . .L'opération se fait sous tension 230V donc éloigner les gosses. Couper le disjoncteur. le régler sur 300mA
1)- Donc en sortie du disjoncteur vous débranchez le neutre seulement
2)- Vous allumez le ou les appareils qui font sauter, à ce moment, il ne reste dans le circuit de phase que le courant de fuite.
3) vous branchez en série sur la phase, en sortie du disjoncteur un ampèremètre réglé sur 500mA alternatif, deux cas sont à considérer, A ou B:
. . . A vous avez un Métrix à 250 euros, vous le mettez sur 500mA, puis appuyez sur la touche AC+DC
. . . B vous avez un "Hi-Tec" de GSB à 5 euros, c'est un peu plus compliqué, il n'y a que 200mA en continu, donc il faut insérer en série un petit pont, qui a donc deux entrées ~ une va au disjoncteur, l'autre à l'utilisation, et deux sorties + et - qui vont au Hi-Tec réglé sur 200mA continu, le + allant au fil rouge du Hi-Tec.
4) vous allumez le différentiel, il ne sautera pas et vous pourrez lire le courant de fuite, par exemple 40mA et comprendrez alors pourquoi sur la sensibilité 30mA il saute avec juste raison.
. . .Sans rien changer au montage, mais en coupant le courant, vous pourrez faire tous autres contrôles du circuit, et justement faire les contrôles d'isolement de place en place, et supprimer une à une, les nombreuses fuites de courant et ensuite refaire le contrôle du nouveau courant de fuite; de toute façon vous n'arriverez pas à zéro, à cause des fuites capacitives des condensateurs des antiparasites qu'il y a souvent dans les appareils, il faut seulement descendre en dessous de 30mA, et le mieux est le plus bas que obtiendrez.
pont
NB: un condennsateur, en mesure d'isolement peut être parfait, et en alternatif avoir des fuites capacitives, i= U/Cw.