Bonjour, je possède une piscine montée avec une pompe et un surpresseur. Les deux moteurs sont montés avec chacun un disjoncteur triphasé ABB MS 116. J"ai fait tourné récemment les deux en continu puis en rentrant dans mon local j'ai senti une odeur de brulé et le disjoncteur du surpresseur avait disjoncter. La pompe fonctionne mais le surpresseur ne fonctionne plus car le disjoncteur associé ne s'enclenche plus. A quoi cela peut il être du? merci pour vos réponses.

steph
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
20/01/2015 à 06h44
20/01/2015 à 06h44
Bonjour
quatre causes
disjoncteur non réglé à la puissance du surpresseur mais à froid il doit s'enclencher
disjoncteur mort
moteur bloqué
moteur mort,