Bonjour, En allumant plusieurs appareils (four + hotte + plaque) en même temps, mon disjoncteur général saute au bout de quelques minutes. Cependant il ne saute pas si j'allume uniquement 2 de ces appareils. Cela me mène donc à penser que la puissance de mon contrat chez edf serait insuffisante (6kw). Hors quand je consulte mon compteur linky, il m'indique que ma puissance max utiliséeest autour de 4.8kw. A noter que mon disjoncteur général a les mentions suivantes: - 30A - 2 pôles 1 phase protégée Je ne sais donc pasquoi penser de tout cela. Merci de m'apporter quelques éléments pour m'aider.
Soit un de vos appareils a un défaut d'isolement. Soit le disjoncteur est défectueux.
Si vous mettez beaucoup d'appareils qui consomment en route simultanément (mais sans mettre en route ceux-là) est ce que le même phénomène se produit ?
Bonjour, Il y a bien 2 disjoncteurs 30mA. Mais aucun d'entre eux ne s'enclenche. C'est bien le disjoncteur général qui saute. J'ai également essayé la combinaison suivante: lave linge + four + hotte + cookeo est ça a sauté une nouvelle fois. Le compteur linky n'indique cependant pas avoir dépassé les 6kw.
Essayez sans four et sans hotte pour éliminer une hypothèse de défaut sur ces appareils
Ou mieux : Coupez un interrupteur différentiel et mettre en route un maximum de chose en route sur l'autre rangée et voyez si cela saute Puis inversez Coupez l'autre interrupteur différentiel et mettre en route un maximum de chose en route sur l'autre rangée et voyez si cela saute
Si vous arrivez à faire sauter dans les deux cas, c'est que cela ne vient pas de vos appareils mais du disjoncteur.
Non le bouton test des 2 interrupteurs (merci pour la précision, je ne connaissais la différence) ne fait pas sauter le disjoncteur général. C'est uniquement l'interrupteur testé qui s'enclenche.
Un technicien Enedis est venu sur place. Il a fait passer la limite du disjoncteur de 30A à 45A, sans changer mon forfait qui reste de 6kw. Ca semble résoudre le problème. Peut-être que le compteur linky ne détecte pas des pics très courts qui passent au dessus des 30A, mais que le disjoncteur lui peut détecter.
Non le bouton test des 2 interrupteurs (merci pour la précision, je ne connaissais la différence) ne fait pas sauter le disjoncteur général. C'est uniquement l'interrupteur testé qui s'enclenche.
C'est ce que ça doit faire, donc R.A.S. de ce côté
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...