L'esprit de ce qui a était prévu d'être fait c'était une mise en sécurité du tableau existant :
- on conserve les circuits en place
- on refait le tableau.
Le problème c'est que c'est fait de manière dangereuse et c'est du travail de cochon.

Quand j'ai vu la photo, j'ai cru à un vieux tableau fait par un mauvais bricoleur du dimanche.
Pas à un travail de profesionnel.

Vous avez vu la différence d'aspect avec celui que je vous ai mis en photo
Au delà de la mise en sécurité, on peut bien entendu se rapprocher de la norme en vigueur et tirer de nouveaux circuits, en particulier des circuits spécialisés.
C'est vrai que sur de l'existant la mise en oeuvre peut être plus ou moins complexe, suivant la distance, la nature des paroi à traverser, le risque d'abimer l'isolation...
Mais avec des combles et une buanderie toute proche, il y a quand même des choses qui devrait être possible sans trop de difficulté

Pour 62m ou 75m de liaison entre le disjoncteur de branchement à l'extérieur et l'interrupteur sectionneur 63A qu'il faudrait mettre à l'intérieur, la section du câble devrait être :
- 2x35² avec un DB 15/45A
- 2x50² avec un DB 30/60A
Si c'est du 2x10² vous etes loin du compte et la chute de tension doit être importante lorsque vous tirez beaucoup.
Reste que si cela fonctionne comme cela depuis des années, c'est peut être acceptable (vous n'est sans doute pas en bout de ligne ERDF)
Sinon section minimum du câble d'alimentation entre l'interrupteur sectionneur 63A et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
- ID alimentés par peigne vertical : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Ce qui sort actuellement du DX20 doit être plus petit que cela.
Comme je l'ai déjà dit, tant que c'est un DX20, pas de problème.
Mais si vous remplacer le DX20 par un interrupteur sectionneur, cela ne va plus