Bonjour,

je suis en triphasé et quand j'ai réalisé un tableau pour une nouvelle cuisine, j'ai mis un disjoncteur C20 tetrapolaire -(neutre aussi protégé) pour alimenter mes prises de plan de travail de telle sorte à avoir : 2 prises sur L1, 2 prises sur L2, 3 prises sur L3.

Je me suis dis que ce serait une bonne idée car cela permet de répartir la charge des appareils et ne pas avoir à augmenter le prix de l'abonnement : ainsi si l'on branche une cafetière et une friteuse, on se met sur deux phases différente rien ne saute Je plussoie vigoureusement !

Cependant j'ai l'ai fait sans savoir si cela se faisait et si c'était légal... Par conséquent pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, et si c'est possible, combien de prises par phases peut-on mettre au maximum?

merci par avance pour vos réponses Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
22/03/2020 à 11h53
22/03/2020 à 11h53
Bonjour
Comme dit "les3c19" c'est un confort de plus. D'habitude le circuit cuisine est limité à 4600W , et lui aura la possibilité de 13800W.
Je ne sais pas ce qu'il en fera , mais cette possibilité lui est offerte
ou créer un compte pour participer

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
22/03/2020 à 15h01
22/03/2020 à 15h01
Bonjour,

poiluu a écrit :

Je ne sais pas ce qu'il en fera , mais cette possibilité lui est offerte



En fait si j'ai fait cela c'est pour éviter de me retrouver comme dans ma cuisine principale, où il m'est impossible de faire fonctionner plusieurs appareils de forte consommation (cafetière, plusieurs friteuses, micro-ondes...)

En tout cas merci pour vos réponses. Perso au final je vois qu'un seul problème et pas des moindres : si le conducteur de neutre se retrouve sectionné, le circuit vas essayer de "s'équilibrer" et peut détruire des appareils : par exemple si j'ai une cafetière donc de très faible résistance sur une phase, et sur une autre un chargeur de téléphone d'impédance bien plus grande, je risque de me retrouver avec quasiment 400v dans ce dernier Attention ! ce qui va évidemment le détruire...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
22/03/2020 à 15h22
22/03/2020 à 15h22
Ca, malheureusement, c'est valable pour tous les branchements, une rupture de neutre est destructive, cette rupture pouvant avoir lieu au niveau d'un départ terminal comme ici, mais aussi au niveau de l'installation, voir même en amont de l'installation.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par strike07

avatar - strike07
Chef de chantier
Message(s) : 624
25/03/2020 à 05h00
25/03/2020 à 05h00
cjupiter a écrit :

Ca, malheureusement, c'est valable pour tous les branchements, une rupture de neutre est destructive


Oui c'est certainement pour cela que le neutre n'est jamais protégé (pas de fusible mais uniquement une barre) par ENEDIS en sortie de transfo de distribution : j'imagine les dégâts que peut engendrer une rupture de neutre sur un quartier Mouais...