Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 22/03/2020 à 02h01

disjoncteur tétrapolaire sur prises mono

Bonjour,

je suis en triphasé et quand j'ai réalisé un tableau pour une nouvelle cuisine, j'ai mis un disjoncteur C20 tetrapolaire -(neutre aussi protégé) pour alimenter mes prises de plan de travail de telle sorte à avoir : 2 prises sur L1, 2 prises sur L2, 3 prises sur L3.

Je me suis dis que ce serait une bonne idée car cela permet de répartir la charge des appareils et ne pas avoir à augmenter le prix de l'abonnement : ainsi si l'on branche une cafetière et une friteuse, on se met sur deux phases différente rien ne saute Je plussoie vigoureusement !

Cependant j'ai l'ai fait sans savoir si cela se faisait et si c'était légal... Par conséquent pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, et si c'est possible, combien de prises par phases peut-on mettre au maximum?

merci par avance pour vos réponses Sourire
citer répondre

Liste des réponses

le 22/03/2020 à 07h33
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
Bonjour

Techniquement, pas de problème
Normativement, il n'existe pas de nombre limite de prises par phase.

La seule chose qui existe c'est le nombre maxi de prises par disjoncteur (6 pour la cuisine, mais on ne dira rien si vous en avez mis 7)
citer répondre
Carminas
le 22/03/2020 à 08h01
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
slt

Alors moi pas d'accord avec Carminas.

Tu as mis un tetra pour protéger 3 départs de lignes de prises, pas biennnn Non
Après ton tetra il faut mettre 3 disjoncteurs bipolaires, 1 par circuit de prise.

Ou alors j'ai rien compris Grand sourire
citer répondre
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
le 22/03/2020 à 08h36
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
Pour moi c'est un seul circuit.
D'ailleurs le neutre est commun

Ce n'est pas comme si il avait mis 3 disjoncteurs monos (chacun sur une phase avec son neutre)

Images jointes:

Provisoire.jpg Provisoire2.jpg
citer répondre
Carminas
le 22/03/2020 à 08h45
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
Carminas a écrit: :
Pour moi c'est un seul circuit.
D'ailleurs le neutre est commun

Ce n'est pas comme si il avait mis 3 disjoncteurs monos (chacun sur une phase avec son neutre)


Et bien si c'est faisable je savais même pas que c'était autoriser de faire ça.
Le neutre se retrouve commun, et si un défaut sur une ligne plus rien dans les autres prises !
il sort d'ou ton schéma que j'aille voir ça ?
citer répondre
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
le 22/03/2020 à 09h12
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
freezzz a écrit: :
et si un défaut sur une ligne plus rien dans les autres prises !

Bonjour,
Bien sur puisque, comme le dit Carminas, c'est un seul circuit prise avec comme particularité qu'il répartit la charge sur les 3 phases. Donc normal que s'il y a un défaut, plus aucune prise ne fonctionne. C'est la même chose sur un départ mono, si le disjoncteur tombe, il n'y a plus rien sur toutes les prises de ce circuit.


citer répondre
le 22/03/2020 à 09h17
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
cjupiter a écrit: :
freezzz a écrit: :
et si un défaut sur une ligne plus rien dans les autres prises !

Bonjour,
Bien sur puisque, comme le dit Carminas, c'est un seul circuit prise avec comme particularité qu'il répartit la charge sur les 3 phases. Donc normal que s'il y a un défaut, plus aucune prise ne fonctionne. C'est la même chose sur un départ mono, si le disjoncteur tombe, il n'y a plus rien sur toutes les prises de ce circuit.


Ma critique est plus dans le sens "possible"
j'ai beau écumer le net, je ne trouve aucune info ou une norme ou c'est noté qu'il est possible de partir d'un tétra pour alimenter 3 circuits de prises.
z'avez ça sous la main ?
citer répondre
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
le 22/03/2020 à 09h22
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
freezzz a écrit: :

j'ai beau écumer le net, je ne trouve aucune info ou une norme ou c'est noté qu'il est possible de partir d'un tétra pour alimenter 3 circuits de prises.

Vous faites encore la même erreur, ce n'est pas 3 circuits de prise, mais un seul justement.
Ce serait 3 circuits s'il y avait 3 disjoncteurs mono...
citer répondre
le 22/03/2020 à 09h32
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
cjupiter a écrit: :
freezzz a écrit: :

j'ai beau écumer le net, je ne trouve aucune info ou une norme ou c'est noté qu'il est possible de partir d'un tétra pour alimenter 3 circuits de prises.

Vous faites encore la même erreur, ce n'est pas 3 circuits de prise, mais un seul justement.
Ce serait 3 circuits s'il y avait 3 disjoncteurs mono...


et bien quand je lis:
j'ai mis un disjoncteur C20 tetrapolaire -(neutre aussi protégé) pour alimenter mes prises de plan de travail de telle sorte à avoir : 2 prises sur L1, 2 prises sur L2, 3 prises sur L3.

Donc il parle bien de 3 circuits prises différent en départ d'un C20 tetra.
Si je pars avec 3 câbles du tableau pour alimenter 8 prises par phases, on est bien sur 3 circuit prises sous une seule protection tétra.
Je suis pas réveillé ce matin, je vois que ça....
citer répondre
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
le 22/03/2020 à 10h04
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
Bah non, toujours pas, un seul circuit de prise puisque un seul disjoncteur pour toutes les couper...
Ce n'est pas le nombre de câbles qui fait le nombre de circuits.
Par exemple, sous un disjoncteur mono vous voulez alimenter 8 prises. Vous pouvez très bien mettre un bornier de répartition derrière ce disjoncteur et partir avec 8 câbles (1 par prise), vous n'aurez toujours qu'un seul circuit de prises, même si 8 câbles.


citer répondre
le 22/03/2020 à 10h15
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
Un circuit c'est l'ensemble des matériels protégé par un même disjoncteur ou fusible.

Il n'y a rien dans le norme qui précise qu'on peut faire cela de manière explicite, mais il n'y a rien qui l'interdise on plus. Donc c'est autorisé.
citer répondre
Carminas
le 22/03/2020 à 10h16
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
salut
la seule contre indication que je vois, c'est que que toutes les prises seront hors service avec une panne sur une seule prise,
la protection reste conforme, chaque départ étant bien protégé suivant la section des câbles.
citer répondre
le 22/03/2020 à 10h24
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
Alors admettons, je laisse tomber l'affaire juste après mon message Grand sourire


depuis quand un tétra unique sert pour une protection de circuit de prise 230v classique ?

tetra et en dessous les protections bipolaires = Ok
tetra et en dessous l'appareil/prise en 400v = OK
et maintenant nous avons donc le tetra et dessous directement des prises 230v... et là, moi pas Ok du tout

Bon dimanche les gens Je plussoie vigoureusement !

citer répondre
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
le 22/03/2020 à 10h37
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
les3c19 a écrit: :
salut
la seule contre indication que je vois, c'est que que toutes les prises seront hors service avec une panne sur une seule prise,

Salut,
Comme déjà dit, s'agissant d'un seul circuit, ce n'est pas déconnant.
citer répondre
le 22/03/2020 à 10h44
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
freezzz a écrit: :

depuis quand un tétra unique sert pour une protection de circuit de prise 230v classique ?

tetra et en dessous les protections bipolaires = Ok
tetra et en dessous l'appareil/prise en 400v = OK
et maintenant nous avons donc le tetra et dessous directement des prises 230v... et là, moi pas Ok du tout


Et si vous argumentiez pour expliquer pourquoi cela ne va pas ? Peut-être qu'une chose nous échappe...
Pour ma part, un disjoncteur tétra 25A (je dis bien tétra et pas tri+neutre) protège correctement ce circuit.
Si une des phase dépasse 25A, le disjoncteur coupe. Si le neutre dépasse 25A, le disjoncteur coupe. On a donc bien un circuit de prise qui ne dépassera jamais 25A dans sa globalité.
citer répondre
le 22/03/2020 à 11h32
disjoncteur tétrapolaire sur prises mono
cjupiter a écrit: :
les3c19 a écrit: :
salut
la seule contre indication que je vois, c'est que que toutes les prises seront hors service avec une panne sur une seule prise,

Salut,
Comme déjà dit, s'agissant d'un seul circuit, ce n'est pas déconnant.

salut
ce n'est qu'une question de confort et non de sécurité
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Les températures baissent...
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 64
keyboard_arrow_up