Bonsoir à tous les Loulous,
Bon moi, je donne un avis qui va savoir peut répondre à ton PB.
On n'a pas de courant de défaut, c'est déjà trés bien.
Ce que je sais:
un circuit avec des ballasts magnétiques non compensés par des condos
consomment 2 fois plus de courant que ce qui est indiqué sur la lampe.
Tu diminues donc le nombre de lampes connectables sur le circuit.
Pour ma part, tu ne va pas tout refaire l'éclairage du gymnase,
as tu la possibilité de remplacer les 2 contacteurs de 15A D2 et D5
par 2 de 25A Tréta.
Si plusieurs des ballasts ne sont pas compensés, la marge avant disjonction
sera supérieure et tes contacteurs ne déclencheront pas.
Il faut bien prévoir des contacteurs Trétra à neutre protégés,
tout doit se couper ensemble.
Voilà, mais bon, c'est vu du PC in the Drôme,
Bisous et bon courage à tous.
Piwette