Est-ce possible de diminuer la puissance d’un chauffe-eau ?

Par xberg

avatar - xberg
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 05/08/2020 à 11h59
Bonjour la communauté du dimanche,

Je souhaite diminuer la puissance de la résistance de mon chauffe eau electrique. C'est à dire chauffer plus longtemps mais avec une puissance moindre.

Mon objectif est de chauffer la résistance avec mes panneaux photo-voltaiques.

Ma configuration actuelle:
- une résistance d'environ 4500W pour un ballon de 500l
- environ 1800W crète de production photo voltaique
Donc même dans le meilleur des cas le ballon utilise près de 3000W d'énergie du réseau enedis.

Je souhaiterais donc que ma résistance ne fonctionne que sur 1000W ou 1500W environ afin d'utiliser essentiellement le photo voltaique.

Est-ce qu'il existe un boitier que je peux installer pour cela?

Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2669
le 05/08/2020 à 12h10
Bonjour,
A voir si le CE n'est pas équipé de plusieurs résistances en parallèle, auquel cas il suffirait d'en débrancher quelques unes...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par xberg

avatar - xberg
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 05/08/2020 à 12h26
Bonjour,

C'est une excellente idée: je regarderai; merci!
Sinon j'ai trouvé cet objet: un "dimmer traic". Ca m'a l'air parfait pour mon utilisation mais vu les puissances impliquées je ne veux pas mettre le feu Sourire

https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-Vitesse-Scr-5000W-220V-pour-Moteurs-AC-Lampes-Dimmer-Temperature/324131545648

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par xberg

avatar - xberg
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 05/08/2020 à 13h16
cjupiter a écrit :

Bonjour,
A voir si le CE n'est pas équipé de plusieurs résistances en parallèle, auquel cas il suffirait d'en débrancher quelques unes...



Cjupiter: tu es un chef!

Je viens de vérifier et en effet il y a 3 éléments en parallèle. Vérification faite il ne s'agit pas d'une résistance de 4500W comme je l'écrivais mais seulement 2500W. Donc il me suffira de débrancher 2 des 3 connecteurs pour avoir une puissance d'environ 830W: parfait pour une utilisation solaire.

Merci pour l'idée!
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par albert135

avatar - albert135
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 06/08/2020 à 12h29
je cherchais la même chose Explose de rire merci beaucoup à vous

Comparatif Housse pour bien protéger votre unité clim : http://cache-climatiseur.info/
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
42 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (33)
23 % Chaudière parée, la neige peut tomber (18)
22 % Cheminée d'attaque, tout va bien (17)
13 % Oups, les radiateurs sont encrassés (10)

78 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : Benlfg

Visiteurs non identifiés : 32