Bonjour
Cjupiter à raison, à un détail près : le fusible se dimensionne en fonction de la taille des conducteurs, qui eux même se dimensionnent en fonction de la charge.
Perso, je ne pratique pas comme cela. Je détermine ma protection en fonction du besoin et ensuite les conducteurs en fonction de la protection calculée.
C'est l'éternel question de savoir si on protège les conducteurs ou la charge. Dans mon métier, on protège la charge.
Bonjour,
Ce n'est pas moi qui ai inventé le concept; c'est juste la norme
La charge a ses propres protections; et heureusement : parce qu'en habitat, les sections dispos sont très éloignées souvent des caractéristiques des charges.
Bon :
tu ne dis pas la même chose à chaque fois, je te recite :"Je détermine ma protection en fonction du besoin et ensuite les conducteurs en fonction de la protection calculée."
Bah oui, et toi tu me disais que je ne peux pas le faire parce que la norme ne le permet pas. Donc je te démontre que la norme ne l'interdit absolument pas.
Es-ce que c'est la batterie qui "donne" le courant au composants, ou bien es-ce que c'est les composants qui "demandent" le courant
![]()