Bricoleur du Dimanche

Groupe électrogène

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
03/03/2019 à 18h09
03/03/2019 à 18h09
Bonjour,
Voici ma question:
Peut on sur un groupe électrogène avec 3 sorties (1000w-10A), ne faire qu'une seule sortie de 3000 W ?
merci
Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
04/03/2019 à 07h00
04/03/2019 à 07h00
Bonjour,
Etes-vous sur pour les 1000W / 10A ? Parce que si l'on parle de 230V monophasé, 1000W ne représente pas 10A...
ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
07/03/2019 à 18h02
07/03/2019 à 18h02
Bonjour,
Merci pour votre réponse !
En fait vous avez raison, je ne sais pas pourquoi j'ai écris 1000w-10A !
C'est écrit :
3.000W puissance maximale / 2.500w puissance nominale (n'est pas conseillé l'usage prolongé de plus d'une heure sans arrêt à puissance maximale). 3 prises monophasés 220/240v (max 1000w par prise). 1 prise triphasé 380v (max. 2.500w avec le reste de phases libres).
j'ai du inventer les 10A, désolé !
Donc est ce faisable ?
Merci
Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
07/03/2019 à 18h45
07/03/2019 à 18h45
Bonsoir

vous avez donc un groupe triphasé de 2500W

-Vous pourrez tirer 850W environ par prise monophasé et pas plus (si rien de branché sur la prise tri)
-ou bien vous pourrez brancher un appareil TRI de 2500w maximum sur la prise tri (si rien n'est branché en mono)

MAIS vous ne pourrez pas tirer 2500W en mono sur une seule prise

Bien sur il n'est pas question de réunir les trois prises mono pour n'en faire qu'une, à moins que vous soyez un adepte de la fumée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/03/2019 à 18h02
08/03/2019 à 18h02
Bonjour,
Merci pour toutes ces infos !
Donc gros mensonge quand on nous dit 5500 W... en fait c'est au mieux 3000 en mono OU 2500 en tri... mais pas 3000 en mono ET 2500 tri dans tous les cas ce n'est aucunement 5500 !
J'ai un inverseur sur mon tableau... justement pour pouvoir y raccorder un groupe pour le cas ou...
Est il possible de passer du TRI au MONO ?
Et si oui... est ce que je pourrais brancher jusqu'à 2500 W ?
Mes questions sont peu scabreuses... mais je n'ai que des connaissances basique en électricité.
Merci pour votre aide
Bien cordialement
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/03/2019 à 20h00
08/03/2019 à 20h00
Bonsoir

vous avez donc un groupe triphasé de 2500W

-Vous pourrez tirer 850W environ par prise monophasé et pas plus (si rien de branché sur la prise tri)
-ou bien vous pourrez brancher un appareil TRI de 2500w maximum sur la prise tri (si rien n'est branché en mono)

MAIS vous ne pourrez pas tirer 2500W en mono sur une seule prise

Bien sur il n'est pas question de réunir les trois prises mono pour n'en faire qu'une

En théorie , la transformation du tri en mono peut se faire à part du groupe TRI mais en pratique , elle vous coutera plus chère que d'acheter directement un groupe MONO
et je ne parle pas des pertes de rendement global du bazard que ça va engendrer
Il ne faudra pas compter sur vos 2500W
En conclusion : si vous voulez absolument au minimum vos 2500W MONO , abandonnez vite ce groupe
ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/03/2019 à 21h55
08/03/2019 à 21h55
bonsoir,
Merci pour toutes ces infos qui me sont utiles !
Auriez vous un équipement à me conseiller, sachant que ce serait pour palier à une coupure de courant et pour maintenanir un réfrigérateur, des lampe basse consommation (led), une tv, une chaudière gaz et eventuellement un ventilateur l'été (l'hiver j'ai un chauffage au bois).
Quelle puissance ?
Merci
Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
09/03/2019 à 01h12
09/03/2019 à 01h12
Bonsoir
Si vous voulez absolument conserver votre machine triphasée pour alimenter votre installation mono,
divisez votre installation électrique en trois groupes de disjoncteurs.
En marche normal , les 3 groupes de disjoncteurs seront en parallèles, et en mode secours chaque groupe sera alimenté par une phase de votre machine.
Il faudra ABSOLUMENT vous arranger pour que les consommations ne dépassent pas 850W environ par phase en mode SECOURS,
donc éventuellement délester (couper) certains départs (disjoncteurs).

Pour vous ce sera la solution la plus économique et la plus simple

Autre solution : faire 4 groupes , les 3 premiers seront considérés comme "prioritaires" et seront donc alimentés comme décrit plus haut,
et le quatrième sera considéré comme "non prioritaire" ne sera pas alimenté du tout en mode secours.
Cette dernière solution présente l'avantage d'éviter les étourderies de mauvais délestage, puisque vous l'aurez réfléchi à la contruction
ou créer un compte pour participer

Par nomade34

avatar - nomade34
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
21/03/2019 à 16h52
21/03/2019 à 16h52
Bonsoir !
Désolé pas pu vous remercier plus tôt !
Je vous remercie donc pour vos bons conseils !
cordialement
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge , jprun36

Visiteurs non identifiés : 79