Bonjour,
C'est possible mais cela nécessite une installation prévue pour.
Il suffit d'avoir un groupe à démarrage automatique (prévu normalement pour démarrer sur coupure de secteur). Il faut que chaque interrupteur de l’installation soit bipolaire, un pole pour allumer le circuit voulu, l'autre qui va au système de démarrage du groupe électrogène.
Il y aura, bien sur, un retard entre le moment où vous actionnerez l'interrupteur et le moment où le circuit se verra réellement sous tension, temps de démarrage et de stabilisation du groupe électrogène. Pour l'éviter, il faut un système à batteries qui intervient tant que le groupe n'a pas fini de démarrer comme dans les sites "sensibles" type hôpitaux.
salut
pour le démarrage auto c'est quand même bien plus complexe que tu semble le dire.
et là on est pas dans un hôpital et les groupes à démarrage auto sont d'une puissance mini de 15 kW, il me semble bien!!
ben on peut évidement essayer de faire un auto démarrage avec un démarrage électrique, mais il faut de toute façon
une autre source pour le démarrage , à ce moment là mettre sur tout les éclairages, des lampes 24 volts et 2 batteries 12 volts en série, les batteries seront rechargées avec le groupe après démarrage pour les autres usages en 230 volts, la nuit cela ne réveillera pas les voisins.
je n'ai pas parlé du chois de l'automate qui doit être programmé pour démarrer avec un contact fermé en 12 ou 24 volts et s'arrêter avec le contact ouvert. et donc laisser une lampe allumée pour un fonctionnement du GE en permanence.