Interrogation mise en sécurité.

Interrogation mise en sécurité.

avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
le 22/02/2021 à 18h27

Bonjour,

Je vais effectuer une mise en sécurité chez une cliente, mais un problème se pose au niveau de la salle de bains. Le fil de terre n'arrive pas au point d'éclairage et impossible de repasser un fil dans la gaine, je pensais tout simplement mettre un éclairage de classe 2 (ce qui m'éviterai d'amener un goulotte jusqu'à la salle de bains juste pour ramener la terre à un point d'éclairage d'ailleurs la cliente ne veut pas de goulotte..) mais après avoir posé la question sur Internet on voit de toute les réponses et certaines affirme que le norme oblige la présence de terre de partout dans la salle de bain, ok dans une installation neuve évidemment la question ne se pose même pas mais en cas d'une mise en sécurité est-ce vrai ? 

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.


Ok
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 22/02/2021 à 22h22

BONSOIR

pour une salle d'eau les seules terres sont les liaisons équipotentielles(baignoire conductrice,plomberie cuivre,huisserie métallique) tous les autres appareils seront double isolations sans terre.

cordialement

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18252
le 23/02/2021 à 07h54

salut

la norme C15100 impose un fil de terre à toutes prises, ,à tous les points centres et appliques, à toutes les arrivées pour convecteurs et autre appareillage, le fil de terre doit être présent! 

en plus dans la salle bain il y a toutes parties conductrices étant accessibles à l'extérieur et intérieur des salle d'eau  sans oublier la LES, y compris les fixations d'appareils traversant les cloisons.

En rénovation si impossibilité de ramener un fil de terre au point centre, le moindre mal est bien de mettre un appareil de classe II 

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - C’est moi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
le 23/02/2021 à 13h31

Bonjour merci pour votre réponse mais je parle bien d'une mise en sécurité et non d'une mise en conformité ! 

Oui je pense faire comme cela, j'ai acheter le guide des travaux officiel qui a été édité par les organismes qui éditent la norme et si impossibilité de passer une fil de terre il préconise seulement de bien s'assurer que ce circuit est protégé contre les contact indirect par un 30mA.

Je pense donc pouvoir dire que le problème est résolu.

Merci encore pour vitre intérêt !


Ok
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
43 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
29 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
14 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
14 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)

14 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 255