Bricoleur du Dimanche

Interrupteur WiFi ne fonctionne pas - page 2

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/06/2020 à 17h29
24/06/2020 à 17h29
Bonjour,

J'essaye d'installer un relais WiFi, il fonctionne parfaitement sur trois prises murales différentes.
Quand j'essaye de l'installer au plafond pour allumer ma lampe, ça ne fonctionne pas. J'ai mesuré et j'ai bien 230V au plafond.
J'ai remarqué qu'en lui mettant une charge en parallèle (ampoule), il refonctionne.
Une idée d'où ce problème pourrait venir?

Images jointes :

IMG_20200624_170648-min.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/06/2020 à 10h12
25/06/2020 à 10h12
Salut,

A l'origine qui est ce qui allumait cette lampe...un inter simple ou plusieurs "va et vient"

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/06/2020 à 12h55
25/06/2020 à 12h55
Alors l'installation est problématique. J'ai trois boutons poussoirs qui commandent un télérupteur.
Sauf que ce télérupteur est HS depuis quelques mois et donc au lieu d'allumer/éteindre, mes boutons poussoirs permettent d'allumer/clignoter la lampe et pas possible d'éteindre sans dévisser l'ampoule.
Etant donné que le télérupteur est introuvable je me suis dis que j'allais mettre un relais connecté pour contourner le problème et ainsi pouvoir éteindre/allumer la lampe.

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
25/06/2020 à 13h18
25/06/2020 à 13h18
Claragar a écrit :

Alors l'installation est problématique. J'ai trois boutons poussoirs qui commandent un télérupteur.


Télérupteur mécanique ou électronique ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/06/2020 à 13h35
25/06/2020 à 13h35
Je n'ai pas trouvé le télérupteur sinon je l'aurais changé. Mais je suppose qu'il est mécanique vu que mon installation est assez vieille. Je suppose aussi qu'il doit ressembler aux autres télérupteurs que j'ai chez moi comme sur la photo.

Images jointes :

59627_21890c943c55c670df1227904490dc40.jpg
ou créer un compte pour participer
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/06/2020 à 13h51
25/06/2020 à 13h51
Re,

Ha bah oui mais là, je vois la chose différente, shunté tous vos bouton poussoirs, supprimer le télérupteur et le remplacer par le contacteur wifi...pour moi ça devrai fonctionner.

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
25/06/2020 à 14h21
25/06/2020 à 14h21
Pourquoi shunter les BP ?????
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/06/2020 à 14h34
25/06/2020 à 14h34
Oui au fait ta raison ça sert à rien, je suis un Boulet...direct c'est aussi bien

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
25/06/2020 à 16h25
25/06/2020 à 16h25
Claragar a écrit :

Je n'ai pas trouvé le télérupteur sinon je l'aurais changé. Mais je suppose qu'il est mécanique vu que mon installation est assez vieille. Je suppose aussi qu'il doit ressembler aux autres télérupteurs que j'ai chez moi comme sur la photo.


salut
donc le fil retour de lampe n'est pas mis en direct sur la phase
ce ne sont pas les BP qu'il faut ponter mais relier le retour lampe qui est sur le télérupteur avec la phase.
il faut à tout prix trouver le télérupteur.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
25/06/2020 à 16h33
25/06/2020 à 16h33
D'un autre coté, si le télérupteur est bien en position "allumée", ça devrait revenir au même...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/06/2020 à 16h33
25/06/2020 à 16h33
Le truc que je trouve vraiment illogique c'est qu'une lampe s'allume correctement si je la branche. Alors que le relais wifi lui ne veut pas s'allumer sauf quand je lui met une charge en parallèle. J'ai vraiment du mal à comprendre ce détail. Si j'ai du courant pour la lampe, pourquoi j'en aurais pas pour le relais wifi?
ou créer un compte pour participer
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/06/2020 à 16h52
25/06/2020 à 16h52
Re,

Pour moi un contacteur wifi c'est comme un télérupteur, alors pourquoi qu'il faudrait remplacer ce télérupteur. Confus

Donc se serai le contacteur wifi qui enclencherait le télérupteur Euh !

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
La forme des pyramides nous enseigne que déjà dans l'antiquité l'homme avait tendance à en faire de moins en moins.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/06/2020 à 18h05
25/06/2020 à 18h05
J'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire. Mais le télérupteur est bloqué sur la position allumée, donc c'est comme il existait pas en quelques sortes. Ducoup le relais wifi devrait fonctionner sans problème comme sur une prise murale.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
25/06/2020 à 18h32
25/06/2020 à 18h32
re
ce n'est qu'une lampe led qui "s'allume" mais y a t'il vraiment du 230 volts, à essayer avec une lampe à filament de 60 ou 75 w ou avec un voltmètre.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/06/2020 à 18h44
25/06/2020 à 18h44
C'est une lampe 11W c'est vrai que c'est pas beaucoup je vais essayer avec quelque chose qui consomme plus. Mais j'avais bien vérifié avec le multimètre j'ai 230V AC
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/06/2020 à 18h57
25/06/2020 à 18h57
Ok t'as bien fait de me demander de mesurer avec le multimètre. Enfaites en remesurant j'ai remarqué que le voltage n'est pas très stable, il oscille entre 180V et 220V. En mesurant une prise murale, j'ai un voltage bien stable à 237V.