Salut,
Alors là à 22:31 je donne ma langue au chat et j'en appelle a ceux qui s'y connaisent plus que nous 2
J'ai bien aimé la "ci-jointe".![]()
je joins la photo.
Y a une taille max à ne pas dépasser pour les photos?
Salut,
je joins la photo.
Y a une taille max à ne pas dépasser pour les photos?
Oui y a ..mais je ne me rappelle plus de la limite.
Ton kezako s'appelle un delesteur Delta Dore qui a pour effet de réguler la puissance instantanée afin de ne pas être oblige de contracter un abonnement supérieur à EDF .
Arrivé au seuil de ton abonnement EDF actuel, 3 circuits non prioritaires peuvent être coupés par cet appareil. Cela peut être des chauffages, un ballon d'eau chaude, une machine à laver... Le temps que la puissance instantannee consommée redescende à un niveau permettant à nouveau de réactiver tour à tour ces circuits
Bonjour
A noter que de nos jours, on en fait de nettement plus petits
Peut être que le chauffe eau si ce n'est pas le cas peut être alimenter en tri.
De même éventuellement la plaque vitro (ce doit être rare mais à vérifier)
Là, je suis à 9 pour du tout électrique et c'est vrai que lorsque le seche linge, la machine à laver et les plaques vitro sont allumées, ca tient pas tout le temps le choc et ça fait sauter le dijoncteur.
Je comprends mieux pourquoi j'ai un de mes chauffages qui s’éteint lorsque j'ai trop de machines branchées...
Salut Roland,
Equilibrage à verifier quand même..mais en domestique ce n'est vraiment pas evident... le delestage est impératif et ne doit pas concerner qu'un seul chauffage comme indiqué ci-après.Je comprends mieux pourquoi j'ai un de mes chauffages qui s’éteint lorsque j'ai trop de machines branchées...
Un inventaire des circuits délestés ou à delester doit être réalisé.. surtout, je le redis,si juste un seul chauffage est delesté actuellement