Bricoleur du Dimanche

liaison équipotentielle

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
10/09/2017 à 14h28
10/09/2017 à 14h28
Bonjour,

pour ma liaison equipotentielle, je mets un fil de quelle section? 1.5mm² ou 2.5mm²?

Merci d'avance

Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/09/2017 à 16h36
10/09/2017 à 16h36
margabs a écrit :

Bonjour,

pour ma liaison equipotentielle, je mets un fil de quelle section? 1.5mm² ou 2.5mm²?

Merci d'avance

Cordialement,


salut
quelle liaison? LEP ou LES
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
10/09/2017 à 18h05
10/09/2017 à 18h05
bonjour, 2.5 et 1.5 pour les lumières

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
10/09/2017 à 19h25
10/09/2017 à 19h25
Hello


jlfa a écrit :

bonjour, 2.5 et 1.5 pour les lumières




il serait bon de lire l'intervention de l'ami Les3c19 avant de répondre




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
11/09/2017 à 08h58
11/09/2017 à 08h58
Bonjour

les deux : LEP et LES

merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
11/09/2017 à 10h55
11/09/2017 à 10h55
margabs a écrit :

Bonjour

les deux : LEP et LES

merci d'avance


salut
pour la LEP = 10 mm² minimum
pour la LES = du 2.5 mm² si dans gaine sans qaine 6 mm²
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Gegelabricole

Visiteurs non identifiés : 264