Bonjour,
J'ai réalisé une réfection totale de l’électricité dans une vieille ferme et je n'ai ni réalisé de LEP ni de LES dans la salle de bain.
En effet, je n'ai aucune canalisation qui entre en fer, toute ma plomberie est en PER et PVC.
Je n'ai aucune huisserie en fer, ni élément de construction accessible en fer.Le chauffage est par convecteurs électriques de classe2
Dans la salle de bain, une douche à l'Italienne bâtie avec une évacuation en PVC sur laquelle vient se poser une grille en fer.
Tous mes convecteurs sont de classe2
Ai-je bien fait ou me suis-je trompé.
Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
12/05/2019 à 22h35
12/05/2019 à 22h35
Bonsoir

Au vu des éléments que vous décrivez, il n'y a pas lieu de faire ne LEP ni de LES.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - troubadour31
Bricoleur
Message(s) : 50
13/05/2019 à 20h23
13/05/2019 à 20h23
Merci pour votre réponse , j’ai un cumulus dans un placard de salle de bain qui est relié à la terre de la maison c’est conforme?
ou créer un compte pour participer
avatar - troubadour31
Bricoleur
Message(s) : 50
13/05/2019 à 20h31
13/05/2019 à 20h31
Merci pour votre réponse , j’ai un cumulus dans un placard de salle de bain qui est relié à la terre de la maison c’est conforme?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
13/05/2019 à 20h34
13/05/2019 à 20h34
Bonsoir

Oui l'interconnexion se fait dans ce cas au tableau.