Je rénove une ancienne cuisine. L'installation pour la cuisinière est faite avec un câble de 5x4mm2, probablement triphasé. Maintenant mon installation électrique est mono.
Je veux installer une cuisinière mixte Four + 1 plaque.
Est-ce que je dois remplacer l'ancien câble par un nouveau câble 3x6mm2 ?
Merci,
.
En cas de problème comment sera considérée mon installation en 3x4mm2 ou même 2x8mm2 + 1x1mm2 pour la terre par un expert d'assurance ?
.Re salut,
Sans pour autant prendre les gens pour des idiots, je repond simplement aux questions.
En ce qui concerne la norme elec, une plaque de cuisson (électrique bien entendu) doit être alimentée en 6mm² et protégé par un disjoncteur divisionnaire de 32A, lui même protégé par un inter différentiel 30mA 40A type A.
Il n'est pas question de puissance ou de savoir si les plaques peuvent fonctionner avec ou sans le four. C'est les normes.
?