je sais que c’est un problème connu, mais je ne trouve pas la solution au mien ! Lors de la pose du Linky, le technicien ne m'a pas branché les fils au contact sec (C1 et C2) Mon ancien relais est un CEM BCC avec 5 ou 6 fils (voir photo) : 1 bleu (neutre ?) et 1 blanc sur le plot 1 1 blanc sur le plot 5 1 rouge (phase ?)sur le plot 6 et un ou deux noirs "derrière" (terre ???) (je ne vois pas bien) Au METRIX, il y a 110V entre le bleu et le rouge, 110V aussi entre le rouge et les noirs et 220V entre le blanc (en 5) et le rouge (en 6). Je bricole un peu en élec, mais là je ne vois pas bien et surtout, j'ai peur de faire une bétise. Je ne sais quels sont les 2 fils à brancher à C1 et C ? Qui peut m'aider ? Merci d'avance. PS: J'ai contacté ERDF qui me renvoie à ENEDIs et ENEDIS doit m'envoyer un tech pour remise en conformité... bientôt ! En attendant je dois mettre le chauffe-eau en marche forcée .

Images jointes :

IMG_20200610_123232.jpg IMG_20200610_123206.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/06/2020 à 04h26
13/06/2020 à 04h26
salut
les fils à brancher sur c1 et c2 sont les fils blanc et rouge branché sur l'ancien sur 5 et 6