Particularités de la maison : - montage triphasé - deux tableaux électriques (un pour le RDC et les extérieurs, un autre pour l'étage et le grenier) - 2 chauffages au sol (entrée et salon) - ballon eau chaude - VMC - des radiateurs électriques un peu partout - actuellement, bien que vétuste, toute l'installation fonctionne sans problème. Pour situer un peu le topo voici quelques photos de ce que j'ai en ce moment : A l'extérieur :
Le premier tableau du bas :
Le disjoncteur général :
Il est réglé sur 25 La première rangée de plus près :
(position : identification - fonction - replaçant) 1 : fusible 16A - 2 prises courant buanderie - disjoncteur 20A 2 : fusible 16A - 5 prises courant cuisine + hotte - disjoncteur 20A 3 : fusible 16A - lave vaisselle - disjoncteur 20A 4 : fusible 16A - 2 prises courant buanderie - disjoncteur 20A 5 : fusible 16A - 2 prises entrée + 5 prises salon - disjoncteur 20A 6 : fusible 16A - alim chauffe eau - disjoncteur 20A 7 : fusible 20A - four éléctrique - disjoncteur 20A 8 : fusible 20A - ? - disjoncteur 20A 9 : fusible 20A - plaque cuisson - disjoncteur 20A 10 : fusible 10A - lumière cuisine + extérieure - disjoncteur 16A 11 : fusible 10A - lumière buanderie + toilettes bas - disjoncteur 16A 12 : fusible 10A - lumière entrée + salon - disjoncteur 16A 13 : contacteur J/N - chauffe eau - contacteur J/N 25A Et là où ça se corse, la seconde rangée :
(position : identification - fonction - replaçant) 14 : interrupteur tétrapolaire legrand 03114 - coupe tous les radiateurs du RDC - ? 15 : fusible 10A - radiateur entrée (non utilisé) - disjoncteur 16A 16 : fusible 16A - radiateur salon (non utilisé) - disjoncteur 20A 17 : fusible 16A - radiateur cuisine + toilettes (sera supprimé) - disjoncteur 20A 18 : [rouge]fusible "400V 20A 380V legrand 01230" - prise extérieure - ? 19 : fusible 10A - petit spot cuisine + lumière cave + VMC - ? 20 : fusible ? "hager 10A+N 250V L124 01 10051" - ? 21 : [fusible ? "hager 20A+N 400V L126 01 10053" - ? 22 : fusible ? "hager 10A+N 250V L124 01 10051" - ? 23 : contacteur ? "hager E220 F1 33112 Ith 20A Ui 250V" - agit sur le chauffage au sol du salon - ? 24 : contacteur ? "hager E220 F1 33112 Ith 20A Ui 250V" - agit sur le chauffage au sol de l'entrée - ? Maintenant à l'étage :
Zoom sur la première rangée :
(position : identification - fonction - replaçant) 1 : fusible 16A - prises chambre 2 + SDB - disjoncteur 20A 2 : fusible 16A - prises chambre fimo - disjoncteur 20A 3 : fusible 10A - lumière chambre 2 + SDB - disjoncteur 16A 4 : fusible 10A - lumière escalier/couloir + toilettes - disjoncteur 16A 5 : fusible 10A - lumière et prises chambre 1 + lumière chambre fimo + prise grenier - disjoncteur 20A 6 : télérupteur "arnould 0770092" ? - bouton poussoir lumière escalier/couloir - télérupteur 10A silencieux et la seconde rangée :
7 : interrupteur tétrapolaire legrand 03114 - coupe tous les radiateurs de l'étage - ? 8 : fusible 10A - radiateur chambre 2 - disjoncteur 16A 9 : fusible 10A - radiateur couloir - disjoncteur 16A 10 : fusible 10A - radiateur chambre fimo - disjoncteur 16A 11 : fusible 10A - radiateur SDB - disjoncteur 16A 12 : fusible 10A - radiateur chambre 1 - disjoncteur 16A Si quelqu'un peut m'aider sur les parties en rouge où j'ai un doute voire je sèche carrément, et voir si j'ai pas écrit d'âneries pour les autres... Merci :-) J'ai commencé à dessiner un tableau électrique pour le bas aussi, qu'en pensez vous ? Je sais qu'il manque des éléments à placer mais ne sachant pas exactement ce par quoi je dois les remplacer, cela ne m'est pas évident de les placer. Aussi, j'ai lu à plusieurs reprises que le triphasé se doit d'être équilibré, afin de ne pas disjoncter sans cesse donc.
Au moment où tu m'as écrit ta réponse j'ai finalisé le tableau du bas, est-ce que toi ou quelqu'un d'autre peut me dire ce qu'il en pense ?
. Mettre des disjoncteur trop supérieur à la puissance nécessaire n'est pas très recommandé et plus cher. il faut un juste milieu. Pour la répartition des disjoncteurs c'est pas mal car sur une même rangée tu as des prises, de la lumière et du chauffage ce qui permet d'équilibrer les puissance. par contre commence toujours du plus puissant au plus petit : Diff 30Ma, 20A, 16A, 10A... Pour la VMC il te faut un 2A, il te faut également un 2A pour protéger ton contacteur J/N du chauffe eau. Pense quand même à protéger tes départs de ligne notamment si c'est trop éloigné du tableau ( atelier ? ) et rajouter un mini tableau de deux modules 1 pour la lumière et 1 pour tes prises. Dans les nouvelles normes il te faudrait une coupure générale de tableau en tète ainsi qu' une ou deux PC de tableau avec leur propre disjoncteur ( pratique si tu as besoin de couper toutes tes lignes électriques pendant les travaux.
Membres en ligne
Membre(s) : Carminas
Visiteurs non identifiés : 98