Bricoleur du Dimanche

mise aux normes

avatar - bettyboops
Petite nouvelle
Message(s) : 5
15/11/2019 à 15h31
15/11/2019 à 15h31
Bonjour à tous! Je vais passer d'un abonnement de 9kw à un abonnement de 12kw. Mon compteur EDF alimente 3 logements. Dois je sur les tableaux électriques de chaque logement, changer les disjoncteurs différentiels qui sont pour l'instant des 30mA 40A en mettant des 63A? Ensuite on me conseille de changer les câbles d'alimentation en 16mm2 (actuellement c'est du 10mm2) et qu'est ce qu'il y a comme risque si je laisse du 10mm2? Merci à touys pour vos réponses!!! Betty

betty
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
15/11/2019 à 16h33
15/11/2019 à 16h33
Bonsoir,

Mise au normes dis tu ??

Je pense que pour commencer il serait normatif d'avoir un comptage par logement..
ou créer un compte pour participer
avatar - bettyboops
Petite nouvelle
Message(s) : 5
15/11/2019 à 17h19
15/11/2019 à 17h19
Bonsoir, chaque logement a un sous-compteur. Je précise que ce sont des logements saisonniers pour ce qui est des autorisations. Mais le sujet porte sur le changement ou pas des disjoncteurs diff. et du câblage en 16mm2... Merci. Betty

betty
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
15/11/2019 à 18h25
15/11/2019 à 18h25
Bonjour
On ne peut répondre avec les informations fournies, d'autant que tu parle de disjoncteurs différentiels 30mA … est-ce bien le cas ?..

Le plus simple est de communiquer :
- une photo nette des tableaux d'appartement (1seule s'ils sont identiques),
- le calibre maximum du DB ENEDIS
- le schéma de distribution entre le DB et les tableaux d'appartement, en mentionnant la longueur approximative des liaisons. (que tu dis en 10mm2)

cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo , takafer

Visiteurs non identifiés : 74