Bonjour.
Vu l'ancienneté de ton installation, et que plusieurs méthodes (épissures par exemple) et matériels (moulures bois par exemple) sont interdits, as-tu fait l'acquisition de la norme ou de la brochure Promotelec sur la "Mise en sécurité de l'installation électrique" pour l'habitat existant ?
Tu y liras les équivalences, en mesurant les fils au pied à coulisse ou similaire

fort évidemment après avoir coupé le courant

:
* 12/10, ou 1,2mm : 1,13mm2 : protection par disjoncteur 10A (fusible interdit)
* 16/10, ou 1,6mm : 2mm2 : protection par disjoncteur 16A ou fusible 10A
* 20/10, ou 2mm : 3,15mm2 : protection par disjoncteur 20A ou fusible 16A
Sois vigilant sur la qualité des isolants des fils : s'il est craquelé ==>> remplacement !
Salut !