Bonjour, J'ai actuellement un appartement à rénover et je souhaite refaire le tableau electrique. Quelles sont les normes en ce qui concerne les interrupteurs différentiels pour la protection du tableau (AC, A)? Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
29/06/2010 à 08h31
29/06/2010 à 08h31
Bonjour


Voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :

Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.

Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.

Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.

C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.

Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.

@+