Distance et câble trop petit là je ne comprends plus rien quand je vois le tableau des distances par rapport au diamètre du câble c'est compliquédéjà le câble pose problème trop petit pour l’ampérage et la distance,et brancher sur le 16A
C est beaucoup plus clair pour moi merçiBonsoir Il y a 2 notions différentes : La surcharge du câble C'est l'intensité maxi qu'il encaisse. On met un disjoncteur au départ pour éviter de dépasser cette valeur Le calibre dépendra de la section du câble. En locaux d'habitation (et sauf cas particuliers) : - 1,5² : 16A maxi (~3,5 kW) - 2,5² : 20A maxi (~4,5 kW) - 4² : 25A maxi (~5,5 kW) - 6² : 32A maxi (~7 kW) - 10² : 50A maxi (~11,5 kW) - 16² : 63A maxi (~14 kW) La chute de tension Elle est liée à la longueur de la liaison. C'est de la perte lié à l'effet Joule (échauffement) Elle est d'autant plus importante que la longueur est élevée, que l'intensité est élevée et que la section est petite Donc on ne dimensionne pas de la même manière pour 20m ou pour 40m, car la chute de tension n'est pas négligeable du tout sur une telle distance. Les calculs sont un peu plus compliqués, mais la norme indique de ne pas dépasser 3% de chute de tension pour l'éclairage et 5% pour les autres usages Si on fait le calcul avec 3400W sur 40m de 2,5² on arrive pratiquement aux 5% ce qui est la limite maxi et encore, en supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du départ du circuit. Cela me semble juste, d'autant plus qu'il y aura un courant d'appel au démarrage de la pompe et pas évolutif. En conclusion mettre a minima du 6², voire du 10² si vous voulez pouvoir faire évoluer le contenu de votre local piscine.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 41