Bricoleur du Dimanche

Plancher chauffant électrique sans terre

avatar - bonitor1230
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/11/2019 à 11h41
04/11/2019 à 11h41
Bonjour Je possède un plancher chauffant électrique à fil , sous un carrelage lui même recouvert d'un parquet stratifié. L'une de mes trames de plancher chauffant faisait disjoncter le différentiel 30mA quand on activait le disjoncteur de la trame. Un électricien est venu est à repérer un défaut à la terre , il m'a dit qu'on pouvait la déconnecter sans risque ( les chauffages classe II meme dans les salles d'eau n'ont pas de terre il m'a dit ). Est ce raisonnable ? Sachant que la ligne est en effet toujours protégé par le 30mA... que risque t on ? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
04/11/2019 à 15h47
04/11/2019 à 15h47
Bonjour,

Ton "électricien" a raison : les appareils de CL2 ne se relient pas à la terre, les CL1 oui

Il existe des trames CL1 et CL2

Si la tienne était reliée à la terre, c'est qu'elle est CL1. Donc doit y être reliée; CQFD


C'est sûr qu'il y a peu de risque d'entrer en contact avec les conducteurs dans le plancher, donc de s'électriser.

Mais s'il y a une fuite, elle ne va pas disparaitre toute seule (et s'améliorer avec le temps).

Réparer la fuite si elle est bien sur la trame = dépose plancher + carrelage; après l'avoir trouvée Mouais...

Question subsidiaire : si c'est posé par un pro, il y a une garantie. Est elle toujours d'actualité ?
ou créer un compte pour participer
avatar - bonitor1230
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/11/2019 à 16h05
04/11/2019 à 16h05
Merci du retour. En effet ma question est davantage sur le risque humain car le matériel , si la trame devait s'user prématurément j'en profiterez un jour pour mettre un poêle à la place à cet endroit , qui me coutera surement moins cher qu'une réparation de câble pur et dure ( les 2 autres trames du salon fonctionne très bien , avec la terre en place ). Le plancher a 20 ans donc hors décénal. Les fils étant couler dans la chape sous carrelage ,recouvert d'un stratifié sous des plaintes , je me dis que le risque est faible : dans ce contexte que pensez de mettre un 10 mA pour encore plus diminuer le risque ( la ligne étant protégé par du 30 mA )? J'ai bien compris que c'était du bricolage, et que ce n'est pas les règles de l'art etc... mais c'est pour peser le pour et le contre que j'en appelle à votre " intuition "
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
05/11/2019 à 11h53
05/11/2019 à 11h53
Bonjour,

C'est toi ou quelqu'un qui fera conducteur de terre si tu touche l'alim de ta trame.

A ce moment, le différentiel déclenchera

Reste que pour avoir cette fuite; c'est que le conducteur est dénudé ou qu'il y a de l'eau quelque part au niveau des connexions.

La 1ere, option ne va pas s'arranger; puisque la dilatation fait bouger (un peu).

Le fond du problème est plutôt côté assurance en cas de pépin : en ayant sciemment débranché la terre, si gros pépin il y a, que va t'il se passer ? (je n'ai pas la réponse, mais avec les assureurs Non )
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : michel..85

Visiteurs non identifiés : 92