Bonjour,
petite question concernant la pose d’un nouveau tableau electrique qui va remplacer l’ancien.
je souhaiterais le poser à quelques centimètres d’un robinet de gaz, par contre est ce que c’est autorisé ?
je vous mets une petite photo pour illustrer mes propos.
Je souhaiterais mettre le nouveau tableau avec gtl,... entre l’ancien tableau et le robinet de gaz.
je ne peux pas le mettre à la place de l’ancien car je ne veux pas tout remplacer d’un coup, je souhaiterais d’abord conserver l’ancienne installation le temps des travaux et ensuite tout basculer le jour j.
merci d’avance pour vos réponses et retours.
Bonsoir
Il faut être à 60cm d'un point d'eau et à 10cm d'une installation au gaz.
L'avis de Engie (qui confirme la réponse);
https://particuliers.engie.fr/gaz-naturel/conseils-gaz-naturel/conseils-souscription-contrat-gaz-naturel/est-il-possible-dinstaller-un-compteur-gaz-a-cote-dun-compteur-e.html
Bonsoir,
merci pour vos réponses.
du coup je vais certainement je placer à gauche du robinet de gaz, il y a un peu plus de place donc les 10cm seront ok.
bonne soirée.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 7