Bonjour a tous
j ai une installation avec des disjoncteurs a cartouche de marque legrand , est il possible de mettre un disjoncteur différentiel en amont sur ce type de disjoncteur a cartouche
merci
cdlt
Bonjour
Il n"y a pas de réponse à la question posée ... tout dépend de ...
Déjà une photo du tableau complet permettrait d'apprécier la situation ...
S'agit-t-il de l'unique tableau de l'installation, ou d'un tableau complémentaire ?
cordialement
Bonjour
Etes vous sûr d'employer les bons termes ?
Il semblent qu'il y ait des confusions entre : coupe-circuit à cartouche fusible, disjoncteur, interrupteur différentiel 30mA, disjoncteur différentiel 30mA...
Je crois comprendre que vous avez des coupe-circuit à cartouche fusible, et si c'est le cas, oui vous pouvez mettre en tête un interrupteur différentiel 30mA à condition que phase et neutre des circuits concernés soient bien identifiés.
salut
Même avec des fusibles unipolaire à cartouche, il est possible de mettre un inter différentiel en prenant garde que tous les neutres des circuits soient tous reliés sur un seul bornier
On est d'accord, mais il faut qu'ils soient identifiés, donc qu'on ait bien toutes les phases et tous les neutres qui vont ensemble.