Prise 10A danger ?

Prise 10A danger ?

Hors ligne Par youpiii

avatar - youpiii
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 07/02/2015 à 15h39
Bonjour à tous, j'ai acquis un logement où j'ai du faire rajouter pas mal de prises, néanmoins il y a un soucis que j'ai pas résolu.
Il se situe dans la pièce où je vis principalement et où mes principaux appareils électriques sont branchés (çà sera seulement que de l'électronique, j'ai des prises à part pour les appareils gourmand comme aspirateur, lave linge seche cheveux...)
Neanmoins sur ces deux prises j'y ai branché mon pc, ps3, ps4, ampli home ciné, caisson de basse, box internet, tv etc.... et ces deux prises sont raccordés sur le tableau sur un disjoncteur 10A avec l'éclairage ! y a t il un risque de surchauffe ou autre d'aprés vous ?
merci d'avance
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 07/02/2015 à 16h18
Bonjour,

Sur ce circuit 10A la puissance totale admise sera de 2300W. ..Au delà le disjoncteur sautera pour limiter la surcharge..donc pas d'échauffement..

Les seuls echauffements pouvant arriver pourraient être dus a des mauvais serrage de connectiques ( prises, boite de dérivation tableau...)
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par youpiii

avatar - youpiii
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 07/02/2015 à 16h23
Ok, merci, donc à priori si çà saute pas je m'inquiète pas, par contre pour tester j'ai brancher un aspi et un seche cheveux, le disjoncteur n'a pas sauté, la puissance totale pourtant était censé être sup à 3000W !
C'est bizarre non ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 07/02/2015 à 17h21
Salut

Il n'est pas réactif immediatement ...sa colère est progressive !! le temps qu'il monte en température ..et puis "chlac"
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par youpiii

avatar - youpiii
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 08/02/2015 à 11h41
une photo de l'"instal"

Aprés une recherche google, si j'ai bien compris le disjoncteur que je parle est donc magnétothermique avec protection quasi immédiate si "perte de courant" et plus ou moins rapide si surchauffe, en gros je me moque de ce que je branche si echauffement le disjoncteur me rappellera à l'ordre, si j'ai bien compris.
merci pour tes réponses 10doigts Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7591
le 08/02/2015 à 11h45
D'autant plus que même si c'est cablé en 1,5², on peut tirer en théorie 3500W

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 08/02/2015 à 12h04
Salut,

youpiii a écrit :


Aprés une recherche google, si j'ai bien compris le disjoncteur que je parle est donc magnétothermique avec protection quasi immédiate si "perte de courant" et plus ou moins rapide si surchauffe, en gros je me moque de ce que je branche si echauffement le disjoncteur me rappellera à l'ordre, si j'ai bien compris.
merci pour tes réponses 10doigts Clin d\'oeil



Le disjoncteur dont tu parles est effectivement magnéto-thermique et réagit à :
- une sur-puissance
- au court circuit...

Par contre il ne réagit pas si perte de courant ( c'est pas son boulot) . Le perte de courant est géré par le module a gauche sur la rangée ( avec manette orange) . C'est l'inter différentielle qui fait ce boulot là

@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par youpiii

avatar - youpiii
Petit nouveau
Message(s) : 4
le 08/02/2015 à 15h59
ok merci pour cette explication