Prise dédiée four

Prise dédiée four

Hors ligne Par JALL

avatar - JALL
Petit nouveau
Message(s) : 9
le 27/04/2022 à 14h10

Bonjour,

La dernière norme prévoit un circuit dédié 20A pour le four.

Mais dans le cadre de la rénovation d'une cuisine, est ce que je peux brancher le four sur une prise non dédiée 16A (càd qu'il y a d'autres prises sur le même circuit) ? Je mettrai un four de 2500W maximum. ce qui passe largement avec 16A.

Et si je m'assure que tous les fils du circuit sont bien en 2.5mm², est ce que je peux remplacer le disjoncteur 16A par un 20A ?

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8067
le 27/04/2022 à 17h15

Bonjour

Effectivement la norme en totalité sur du neuf ou de la rénovation totale.

Dans de l'existant on fait au mieux, mais sur les appareils de forte puissance, il est toujours préférable d'avoir un circuit direct pour éviter les connexions intermédiaire stoujours source d'échauffement.

Mais si pas possible cela restera sécurisé, comme vous l'avez fait remarquer.