Bonsoir a tous. Tout d'abord quelques precisions quant a ma situation. Je suis en pleine renovation d'un appartement 2 pieces. J'ai pratiquement tout refais dedans, cloisonnement, electricite (du tableau au retirage des fils sous la chape, y compris leurs routages), hormis la plomberie. N'etant pas du metier, j'ai du apprendre les bases ainsi que les normes de l'electricite sur le tas, car l'installation n'etait pas aux normes... Donc voici mon probleme: En voulant allumer la lumiere de la chambre (prise commandee), cette derniere a sautee (filament de l'ampoule coupe), mais avec elle toutes les lumieres qui etaient alors allumees dans l'appart, ainsi que 2 radiateurs electrique que j'ai installe cette semaine, respectivement de 1500W (salon) et 1000W (entree), cables en 1,5mm2 sur 2 circuits differents (disjoncteurs de 10A). Je precise que cette lumiere de la chambre n'avait pas ete allumee depuis la pose des radiateurs. Les prises du salon non plus ne fonctionnent plus! Le soucis c'est que les disjoncteurs et inter-diff de ces derniers( lumieres, prises et radiateurs) sont restes enclenches! Cela voudrait dire qu'il y a une quelconque connexion entre tous ces elements?? C'est au-dela de mes competences^^ Apres reset des disj/inter-diff, rien ni fait. Alors que j'ai toujours du jus qui arrive a mon tableau electrique. Mais j'ai l'impression que seul le rail incrimine, celui ou se trouve justement les circuits eclairages (2 disjoncteurs de 16A pour du fil de 1,5mm2), prises (2 disjoncteurs de 20A pour du 2,5mm2), et radiateurs (4 radiateurs au total mais seulement 2 d'installes pour le moment, chacun sur 1 disjoncteurs de 10A) est en cause. Mais bon peut etre une coincidence... Donc voila, en esperant que vous pourrez me venir en aide... Cordialement Seb
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1889
11/02/2012 à 01h35
11/02/2012 à 01h35
Bonjour

Mets-nous une photo de ton tableau électrique (capot enlevé).
on y verra plus clair ....

Cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - Ti cigalou77
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/02/2012 à 09h30
11/02/2012 à 09h30
Voici les photos de mon tableau. La 2eme rangee se compose comme suit: 8 prises pontees (en 2,5mm2 sur 20A) 4 prises pontees (en 2,5mm2 sur 20A) 3 luminaires (en 1,5mm2 sur 16A) 4 luminaires (en 1,5mm2 sur 16A) 2 radiateurs de 1500W et 600W (seche-serviette), ce dernier n'est pas encore installe (en 1,5mm2 sur 10A) 2 radiateurs de 1000W, un seul d'installe (en 1,5mm2 sur 10A) 3 prises pontees (en 2,5mm2 sur 20A) VMC (non alimente, copropriete) J'ai verifie ce matin meme, les circuits des 2 autres rails fonctionnent tous! Donc tous les circuits du 2eme rails sont inoperants. Cela peut il venir de mon interrupteur differentiel? Bizarre qu'il ne se soit pas declenche lorsque ca a saute. A moins qu'il a grille et qu'il n'aliment plus mon rail?? Mouais...

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
11/02/2012 à 09h52
11/02/2012 à 09h52
Bonjour

Si c'est tous les circuits d'une rangée qui ne fonctionne pas, testez au multimètre la présence de courant en entrée et en sortie de l'inter diff et au niveau des peignes.

Si absence de courant à un de ces endroits, vérifiez les serrages des fils en 10².

Si absence de courant en sortie de l'interdiff et présence en entrée c'est que celui-ci est mort (permuttez avec un autre pour faire le test).

A noter qu'il est préférable d'utiliser une borne de connexion pour raccorder le 10² au peigne.

@+

Images jointes :


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
11/02/2012 à 10h16
11/02/2012 à 10h16
Bonjour Ti cigalou77 ,

j'ai une question simple.
Ta prise sur le tableau à la 3ème rangées est alimentée par le disjoncteur juste à gauche( prise X1 ) ?
Les 2 fils ont l'air d'être branché sur la prise 2P+T du tableau.
Si c'est le cas, pourquoi ton peigne de phase du dessus est connecté sur la 3ème borne au dessus de la prise. Dés que tu enclenche le disjoncteur, tu as un court circuit franc phase-phase.
Je me trompe peut être mais renseigne moi s'il te plait.
Dans ce cas, tu balances le 240V direct à la terre de ton installation et là, défaut franc.

Bonne journée.
ou créer un compte pour participer
avatar - Ti cigalou77
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/02/2012 à 10h18
11/02/2012 à 10h18
2eme message edite
ou créer un compte pour participer
avatar - Ti cigalou77
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/02/2012 à 10h36
11/02/2012 à 10h36
Merci pour vos reponses @Carmina: arf, j'ai voulu suivre ton conseil et le faire ce matin mais plus de pile dans le multimetre...le temps d'aller en acheter... @Piwi5: oui, j'ai verifie tes dires, et c'est bien le montage que j'ai effectue. Si je compreds bien le port en position haute de la prise tableau est une terre?? si c'est le cas Pleure, c'est sur que c'est pas terrible... Le plus etonnant c'est qu'un technicien EDF est venu me changer le fusible du compteur pour me remettre le jus au tableau, et m'a dit que j'avais fait du bon boulot...il aurait du le voir Non Quoiqu'ik en soit j'ai coupe le disjoncteur principal en attendant! Donc il faut que je coupe la tige du peigne qui alimente la prise tableau? Mon probleme peut il venir de la?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
11/02/2012 à 10h59
11/02/2012 à 10h59
Avé,

met hors tension le disjoncteur 10A qui alimente la prise.
Déconnecte la prise du tableau.
De cette manière, tu n'auras plus de retour.
Vérifie tout de même ton installation et refait un essai.
Enfin, pour terminer, tu as fait un tableau qui est clair et propre mais l'apparence ne fait pas d'une installation qu'elle est parfaite.
Si celà fonctionne ensuite, tu as trouver ton PB et un des PB, d'autre peuvent être présent..

Bonne journée.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
11/02/2012 à 11h01
11/02/2012 à 11h01
Attention ! A faire hors tension biensûr
ou créer un compte pour participer
avatar - Ti cigalou77
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/02/2012 à 13h55
11/02/2012 à 13h55
@Piwi5: ca a marche! Top ! Franchement merci mille foi tu m'enleves un sacre poids sur le coeur! @Carminas: j'ai rachete des piles mais finalement pas besoin de tester, mais je le saurais pour la prochaine fois Top ! Merci a vous pour votre aide!! Une derniere question, pour ma culture personnelle (j'aime bien comprendre Rigole)... Si j'ai bien compris j'alimentais ma terre en 240V... Boulet (pas de quoi etre fier remarque) Que s'est-il passe lorsque j'ai enclenche l'interrupteur? Toutes les terres sont reliees par la borne du tableau, mais je ne capte pas ce qu'il s'est passe physiquement entre ces circuits, alors que d'autres continuaient a fonctionner...? Piwi5 tu me dis court circuit franc... Confus
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
11/02/2012 à 14h42
11/02/2012 à 14h42
Roi Roi Roi Roi

Heureux de t'avoir enlevé une épine de ton tableau.
Tu as connecté la phase direct avec la terre.
De ce fait, tu as un contact direct entre la terre O volt et la phase 240Volt.
Les protections n'ont pas eu le temps de couper un défaut franc et c'est les protections ERDF qui ont fonctionné.
Vérifies bien tes connectiques et si la terre est bien relié partout sur ton installation.
Pour ta prise tableau, tu dois enlever le peigne de phase et connecter la terre à la place.
Bonne journée et bonne continuation.

Bises de Piwi
ou créer un compte pour participer
avatar - Ti cigalou77
Petit nouveau
Message(s) : 6
11/02/2012 à 18h47
11/02/2012 à 18h47
Pour la prise tableau c'est fait Oui, reste a connecter un fil de terre que je ferais des demain! Merci pour ton explication c'est plus clair maintenant! Bonne continuaion a vous Cordialement Seb